您现在的位置:233网校 >一级造价工程师 > 安装工程 > 计量安装考点

2017年造价工程师安装计量讲义:电气照明及设备安装

来源:233网校 2017-01-09 09:32:00

  第四节 电气照明及设备安装

  关键知识点:电气照明及设备安装

  一、电气照明系统

  (一)照明系统分类

  照明按其用途可分为正常照明、值班照明、彩灯和装饰照明、事故照明、障碍照明。

  正常照明分为一般照明、局部照明和混合照明。

  (二)常用电光源及特性

  常用的电光源有:热致发光电光源(如白炽灯、卤钨灯等);气体放电发光电光源(如荧光灯、汞灯、钠灯、金属卤化物灯等);固体发光电光源(如LED和场致发光器件等)。

  二、常用低压电气设备

  (一)动力设备

  1.电动机分类

  2.电动机的型号及选择。

  (2)电动机的选择。

  电动机型式的选择关系着安全运行和设备成本。根据环境条件确定电动机型式中的开启式、防护式、封闭式、密闭式或防爆式。

  功率的选择:负载转矩的大小是选择电动机功率的主要依据,功率选得大固然安全,但功率因数低,会增加投资和运转费用。电动机铭牌标出的额定功率PN是指电动机轴输出的机械功率。为了提高设备自然功率因数,应尽量使电动机满载运行,电动机的效率一般为80%以上。

  (3)电动机的启动方法。

  1)直接启动。直接启动也称全压启动,仅用一个控制设备即可。其特点为:

  ①启动电流大,一般为额定电流的4~7倍。

  ②启动方法简单,但一般仅适用于小于lOkW的电动机。具体接线方法有星形连接和三角形连接。

  2)减压启动。当电动机容量较大时,为了降低启动电流,常采用减压启动。

  ①星一三角启动法(Y—△)当电动机正常工作必须用三角形连接时,先用星形连接启动。由于定子电压降低了 倍,从而降低了启动电流,启动后立刻改为三角形连接运行。

  ②自耦减压启动控制柜(箱)减压启动。

  ③绕线转子异步电动机启动方法。

  ④软启动器。

  ⑤变频启动。

  三、室内动力、照明系统

  (一)安装工程的基本内容

  1.进户装置

  室内电源若是从室外低压架空线路接入户内的,都要设置进户装置。进户装置包括横担(钢制或木制)、瓷瓶、引下线和进户线(从室外电杆引下至横担的电线叫引下线,从横担通过进户管至配电箱的电线为进户线)、进户管(保护过墙进户线的管子,多为瓷质)横担如需要安装在支架上时,还应设置支架。

  低压引入线从支持绝缘子起至地面的距离不小于2.5m;对于建筑物本身低于2.5m的情况,应将引人线横担加高。引入线接头应采用“倒人字”做法。多股导线禁止采用吊挂式接头做法。在接保护中性线系统中,引人线的中性线在进户线处应做好重复接地。其接地电阻应不大于10Ω.

  2.配电箱

  配电箱按用途可分为动力配电箱和照明配电箱;按制造方式可分为定型和非定型两种。

  3.线路

  电能是通过电线输送给用电器具的。从配电箱通向各种用电器具的电线称为线路。电器线路安装需要构成回路,所以每个用电器具的线路都是由“相线”和“中性线”构成闭合回路。

  (二)电气照明系统安装基本要求

  1.灯器具安装基本要求

  (1)螺口灯头的接线要求:

  (2)一般灯具安装应符合下列要求:

  1)采用钢管作吊管时,管内径不应小于10mm;

  2)吊链灯具用的灯线不应受拉力,灯线宜与吊链编插在一起;

  3)软线吊灯的两端应做保险扣;

  4)同一室内成排安装的灯具,其中心偏离不应大于5mm;

  5)固紧灯具的螺栓不少于2个,木台直径在75mm及以下时可用l个螺钉或螺栓固定;

  6)变配电所内高、低压柜(屏)及母线的正上方不得安装灯具(不包括采用封闭母线、封闭式盘柜的变配电柜);

  7)室外照明灯具安装不应低于3m(在墙上安装时可不低于2.5m)

  8)路灯的相线应装熔断器,线路进入灯具处应做防水弯;

  9)每个照明回路的灯和插座数不宜超过25个(不包括花灯回路),且应有15A及以下的熔丝保护。

  (3)行灯安装应符合下列要求:

  电压不得超过36V;

  (11)应急照明灯具安装应符合下列规定:

  应急照明灯的电源除正常电源外,应另有一路电源供电,或由独立于正常电源的柴油发电机组供电,或由蓄电池柜供电或选用自带电源型应急灯具。

  2.开关、插座、吊扇安装技术要求

  (1)开关安装。

  开关安装位置便于操作,开关边缘距门框边缘距离0.15~0.2m,开关距地面高度1.3m;拉线开关距地面高度2~3m,层高小于3m时,拉线开关距顶板不小于100mm,拉线出口垂直向下。

  (2)插座安装。

  当不采用安全型插座时,托儿所、幼儿园及小学等儿童活动场所安装高度不小于1.8m。

  (3)吊扇安装。

  2)吊扇扇叶距地高度不小于2.5m。

  3.照明配电箱安装

  四、电机的安装

  (1)电机基础、地脚螺栓孔、沟道、孔洞、预埋件及电缆管位置和质量,应符合设计要求和国家现行的建筑工程施工及验收规范的有关规定。

  (2)基础验收。一般基础承重量不应小于电机重量3倍,基础各边应超出电机底座边缘100~150mm.

  (3)电机设备开箱检查及安装前检查。

  (4)电机抽芯检查按国家标准规定要求进行。

  (5)基础处理(放线、铲麻面)、配制垫铁、地脚螺栓及电机底板。

  (6)电机整体安装。

  (7)电机干燥。长期停置不用的电机,其绝缘电阻不能满足下列要求时,必须进行干燥。

  1)1kV以下电机使用1000V摇表,绝缘电阻值不应低于1MΩ/kV;

  2)1kV及以上使用2500V摇表,定子绕组绝缘电阻不应低于1MΩ/kV,转子绕组绝缘电阻不应低于0.5MΩ/kV,并做吸收比(R00/R15)试验,吸收比不小于1.3。

  干燥方法:

  1)外部干燥法(热风干燥法、电阻器加盐干燥法、灯泡照射干燥法);

  2)通电干燥法(磁铁感应干燥法、直流电干燥法、外壳铁损干燥法、交流电干燥法)

  (8)电机控制和保护设备安装应符合下列要求:

  1)电机控制及保护设备一般设置在电动机附近,以保证能监视到启动、运行状况。

  2)每台电动机均应安装控制和保护设备,对遥控及多点控制的电动机,应在各控制点装设“停”、“启”信号,并在电机附近设置断开电源装置;备用电机除装设可靠的电气联锁或机械联锁外,应在操作回路或主回路中装设断开装置。

  3)电机、控制设备和所拖动的设备应逐台编号。在启动器的操作手柄上,应标明“启动”、“运行”、“停止”、“正转”、“反转”等相应字样。

  4)装设过流和短路保护装置(或需装设断相和保护装置)保护整定值一般为:采用热元件时,按电动机额定电流1.1~1.25倍;采用熔丝(片)时,按电机额定电流1.5~2.5倍。

  (9)电动机启动接线(三相异步电动机启动)

  (10)电机试运行。电动机第一次启动一般在空载情况下进行,空载运行时间为2h,并记录电机空载电流。电机在试运行中应进行下列检查:

  1)电机的旋转方向应符合要求,无杂声;

  2)换向器、滑环及电刷的工作情况正常;

  3)检查电机温度,不应有过热现象;

  4)振动(双振幅值)不应大于标准规定值;

  5)滑动轴承温升不应超过45℃,滚动轴承温升不应超过60℃;

  6)交流电机带负荷连接启动次数,如无产品规定时,可规定为:在冷态时可连续启动2次,在热态时可连续启动1次。

  (11)电机验收应提交有关资料和文件。

  报名热点关注:2017年造价工程师考试报名时间 造价工程师新手报考指南

  2017年造价工程师网校震撼开课,零风险保通关,讲师授课,报VIP班送新版教材+考前直播+考题预测,无限制学习,马上试听!点击试听课程>>>

  加入QQ交流群292606683点此加群>>交流备考复习经验,随时获取最新造价工程师考试资讯。

  233网校造价工程师站将及时更新造价工程师考试动态,考生可扫描下方二维码下载APP,随时获取造价考试资讯!

造价工程师考试

添加一级造价师学习群或学霸君

领取资料&加备考群

加入备考学习群

加学霸君领资料

拒绝盲目备考,加学习群领资料共同进步!

互动交流
扫描二维码直接进入

微信扫码关注公众号

获取更多考试资料