您现在的位置:233网校 >一级造价工程师 > 安装工程 > 计量安装考点

2017年造价工程师考试安装计量讲义:给水方式

来源:233网校 2017-02-01 00:00:00

  安装计量讲义:熔断器

  (1)瓷插式熔断器。

  (2)螺旋式熔断器。常用于配电柜中。

  (3)封闭式熔断器。能起到灭弧的作用,还能避免相间短路。

  (4)填充料式熔断器。

  (5)自复熔断器。要求用于系统保护开关元件的分断能力也不断提高,为此出现了一些新型限流元件,如自复熔断器等。

  安装计量讲义:继电器

  常用的控制继电器和保护继电器有以下几种:

  1.热继电器2.时间继电器3.中间继电器4.电流继电器(2013真题考点考查了其技术要求)线圈额定电流大于或等于电动机额定电压,继电器动作电流为电动机额定电流2.5倍,线圈串联在主电路中,常闭触头串接于控制电路中与解除器连接,起保护作用。

  5.速度继电器6.电磁继电器7.固态继电器8.温度继电器9.加速度继电器10.电压继电器

  安装计量讲义:配管的一般要求

  (1)敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处应做密封处理。

  (2)暗配管宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲,埋入墙或混凝土内的管子离表面的净距不得小于15mm。

  (3)进入落地式配电箱的管路排列应整齐,管口高出基础面不应小于50mm。

  (4)埋于地下的管路不宜穿过设备基础。穿过建筑物时,应加保护管保护。

  (5)明配钢管不允许对口焊接,只可用管箍丝接或套管连接。管箍、接线盒的连接处必须焊接地过桥。

  (6)钢管(镀锌钢管除外)内、外均应刷防腐漆,但埋于混凝土的管路外壁不刷,埋入土层内的钢管应刷两道沥青。

  (7)穿电线的管子不允许对口焊接。如需要焊接(用于暗配)可采用套管连接、套管长度为连接管外径的1.5~3倍,连接管的对口应在套管的中心,焊接牢固、严密。

  (8)钢管与设备的连接应将钢管敷设到设备内部。

  安装计量讲义:管子的选择

  (1)电线管:管壁较薄,适用于干燥场所的明、暗配。

  (2)焊接钢管:管壁较厚,适用于潮湿、有机械外力、有轻微腐蚀气体场所的明、暗配。

  (3)硬塑料管:耐腐蚀性较好,易变形老化,机械强度比钢管差,适用腐蚀性较大的场所的明、暗配。

  (4)半硬塑料管:刚柔结合、易于施工,劳动强度较低,质轻,运输较为方便,已被广泛应用于民用建筑暗配管。

  安装计量讲义:对导线连接的基本要求

  1)连接可靠,接头电阻小,稳定性好,接头电阻不应大于相同长度导线的电阻。

  2)接头的机械强度不应小于导线机械强度的80%.

  3)耐腐蚀。

  4)绝缘性能好

  安装计量讲义:压力表安装

  (1)压力测点应选在管道的直线段介质流束稳定的地方,取压装置端部不应伸入管道内壁。

  (2)测量低压的压力表或变送器的安装高度宜与取压点高度一致;测量高压的压力表安装在操作岗位的附近时,宜距离地面1.8m以上,或在仪表正面加护罩。

  (3)表盘上应有锅筒工作压力的红线

  报名热点关注:2017年造价工程师考试报名时间 造价工程师新手报考指南

  2017年造价工程师网校震撼开课,零风险保通关,讲师授课,报高端班送新版教材+考前直播+考题预测,任性学,马上试听!点击试听课程>>>

  加入QQ交流群292606683点此加群>>交流备考复习经验,随时获取最新造价工程师考试资讯。

  233网校造价工程师站将及时更新造价工程师考试动态,考生可扫描下方二维码下载APP,随时获取造价考试资讯!

造价工程师考试

添加一级造价师学习群或学霸君

领取资料&加备考群

加入备考学习群

加学霸君领资料

拒绝盲目备考,加学习群领资料共同进步!

互动交流
扫描二维码直接进入

微信扫码关注公众号

获取更多考试资料