您现在的位置:233网校 >一级造价工程师 > 安装工程 > 计量安装考点

2017年造价工程师考试安装计量讲义:灭火系统

来源:233网校 2017-02-01 00:00:00

  安装计量讲义:自动喷水灭火系统分类

  (1)自动喷水湿式灭火系统。湿式系统是指在准工作状态时管道内充满有压水的闭式系统。该系统由闭式喷头、水流指示器、湿式自动报警阀组、控制阀及管路系统组成,必要时还包括与消防水泵的联动控制和自动报警装置。具有控制火势或灭火迅速的特点,主要缺点是不适应于寒冷地区。其使用环境温度为4—70℃。

  (2)自动喷水干式灭火系统。它的供水系统、喷头布置等与湿式系统完全相同。该系统适用于环境温度低于4℃和高于70℃并不宜采用湿式喷头灭火系统的地方。主要缺点是作用时间比湿式系统迟缓一些,灭火效率一般低于湿式灭火系统。

  (3)自动喷水干湿两用灭火系统。在冬季寒冷的季节里,为自动喷水干式灭火系统;在温暖的季节里,为自动喷水湿式灭火系统。在设计和管理上都很复杂,很少采用。

  (4)自动喷水预作用系统。该系统具有湿式系统和干式系统的特点,火灾探测器系统动作先于喷头控制自动开启或手动开启预作用阀,使消防水进入阀后管道,系统成为湿式。当火场温度达到喷头的动作温度时,闭式喷头开启,即可出水灭火。该系统由火灾探测系统、闭式喷头、预作用阀、充气设备和充以有压或无压气体的钢管等组成。该系统既克服了干式系统延迟的缺陷,又可避免湿式系统易渗水的弊病,故适用于不允许有水渍损失的建筑物、构筑物。

  (5)重复启闭预作用灭火系统。是指能在火灾后自动关阀、复燃时再次开阀喷水的预作用系统。重复启闭预作用系统目前有两种形式,一种是利用洒水喷头本身具有的自动重复启闭功能,另一种是系统通过火灾探测控制启闭系统的控制阀来实现系统的重复启闭功能。重复启闭预作用系统具有自动启动、自动关闭的特点,从而防止因系统自动启动灭火后,无人关闭系统而产生不必要的水渍损失。且具有多次自动启动和自动关闭的特点,在火灾复燃后能有效扑救。

  (6)自动喷水雨淋系统。它的管网和喷淋头的布置与干式系统基本相同,但喷淋头是开式的。系统包括开式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器和辅助设施等。

  (7)水幕系统。水幕系统的工作原理与雨淋系统基本相同,所不同的是水幕系统喷出的水为水幕状。水幕系统不具备直接灭火的能力,一般情况下与防火卷帘或防火幕配合使用,起到防止火灾蔓延的作用。

  安装计量讲义:水喷雾灭火系统

  属于固定式灭火系统的一种类型。

  适用范围:该系统不仅能够扑灭A类固体火灾,同时由于水雾自身的电绝缘性及雾状水滴的形式不会造成液体火飞溅,也可以用于扑灭闪点大于60℃的B类火灾和C类电气火灾。

  保护对象:水喷雾灭火系统主要用于保护火灾危险性大,火灾扑救难度大的专用设备或设施。

  用途:由于水喷雾具有冷却、窒熄、乳化、稀释作用,使该系统的用途广泛,不仅可用于灭火,还可用于控制火势及防护冷却等方面。

  水喷雾灭火系统要求的水压比自动喷水系统高,水量也较大,因此在使用中受到一定的限制。这种系统一般适用于工业领域中的石化、交通和电力部门。

  固定式水喷雾灭火系统一般由高压给水设备、控制阀、水雾喷头、火灾探测自动控制系统等组成。

  离心雾化型水雾喷头适用于扑救电气火灾及保护电气设施的场合。(2013真题考点)

  安装计量讲义:二氧化碳灭火系统

  二氧化碳本身具有不燃烧、不助燃、不导电、不含水分、灭火后能很快散逸,对保护物不会造成污损等优点,因此是一种采用较早、应用较广的气体灭火剂。但二氧化碳对人体有窒息作用,当含量达到15%以上时能使人窒息死亡。

  二氧化碳灭火系统主要用于扑救甲、乙、丙类液体火灾,某些气体火灾、固体表面和电器设备火灾。

  二氧化碳为化学性质不活泼的气体,但在高温条件下能与锂、钠等金属发生燃烧反应,因此二氧化碳不适用于扑救活泼金属及氢化物的火灾(如锂、钠、镁、铝、氢化钠等)、自己能供氧的化学物品火灾

  安装计量讲义:低倍数泡沫灭火系统

  低倍数泡沫液有普通蛋白泡沫液、氟蛋白泡沫液、水成膜泡沫液(轻水泡沫液)、成膜氟蛋白泡沫液及抗溶性泡沫液。

  对非水溶性甲、乙、丙类液体储罐,当采用液上喷射泡沫灭火时,可选用蛋白、氟蛋白、水成膜或成膜氟蛋白泡沫液;当采用液下喷射泡沫灭火时,应选用氟蛋白、水成膜或成膜氟蛋白泡沫液。(2013真题考点)

  普通蛋白泡沫灭火剂具有良好的稳定性,不随热气流上升,适用于扑救非水溶性的易燃、可燃液体火灾,如石油、油脂物火灾,也可用于扑救木材等一般可燃固体的火灾。

  氟蛋白泡沫液含有一定量的氟碳表面活性剂,其灭火效率比蛋白泡沫液高,它的应用范围与蛋白泡沫液相同,其显著特点是可以用液下喷射方式扑救大型储油罐等场所的火灾。

  水成膜泡沫灭火剂是由氟碳表面活性剂、碳氢表面活性剂和添加剂及水组成。灭火时,泡沫和水膜有双重灭火作用,因此优于普通蛋白泡沫和氟蛋白泡沫液。

  由于水溶性可燃气体如乙醇、甲醇、丙醇、醋酸乙酯等的分子极性较强,对一般灭火泡沫有破坏作用,一般泡沫灭火剂无法对其起作用,应采用抗溶性泡沫灭火剂。抗溶性泡沫灭火剂对水溶性可燃、易燃液体有较好的稳定性,可以抵抗水溶性可燃、易燃液体的破坏,发挥扑灭火灾的作用。

  不宜用低倍数泡沫灭火系统扑灭流动着的可燃液体或气体火灾。此外,也不宜与水枪和喷雾系统同时使用。

  安装计量讲义:高倍数泡沫灭火系统

  高倍数泡沫灭火系统在灭火时,能迅速以全淹没或覆盖方式充满防护空间灭火,并不受防护面积和容积大小的限制,可用以扑救A类火灾和B类火灾。高倍数泡沫绝热性能好、无毒、有消烟、可排除有毒气体、形成防火隔离层并对火场灭火人员无害。

  高倍泡沫灭火系统一般不能用于扑救立式油罐内的火灾、未封闭的带电设备及在无空气的环境中能迅速氧化的强氧化剂和化学物质的火灾(如硝化纤维、炸药等)。

  安装计量讲义:固定式泡沫灭火系统

  固定式泡沫灭火系统由固定的泡沫液消防泵、泡沫液贮罐、比例混合器、泡沫混合液的输送管道及泡沫产生装置等组成。

  固定式泡沫灭火系统的泡沫喷射方式可采用液上喷射和液下喷射方式。

  液上喷射泡沫灭火系统的泡沫产生器安装于油罐壁的上部,适用于固定顶、外浮顶和内浮顶三种储罐。与液下喷射泡沫灭火系统相比,液上式造价较低,并且泡沫不易遭受油品的污染。缺点是当油罐发生爆炸时,泡沫混合液管道及泡沫产生器易被拉坏,造成火灾失控。

  液下喷射泡沫灭火系统中的泡沫由泡沫喷射口从油罐底部喷入,液下喷射泡沫灭火系统适用于固定拱顶贮罐,不适用于外浮顶和内浮顶储罐。其原因是浮顶阻碍泡沫的正常分布,当只对外浮顶和内浮顶储罐的环形密封处设防时,无法将泡沫全部输送到该处。

  液下喷射泡沫灭火系统不适用于水溶性甲、乙、丙类液体固定顶储罐的灭火。

  报名热点关注:2017年造价工程师考试报名时间 造价工程师新手报考指南

  2017年造价工程师网校震撼开课,零风险保通关,讲师授课,报高端班送新版教材+考前直播+考题预测,任性学,马上试听!点击试听课程>>>

  加入QQ交流群292606683点此加群>>交流备考复习经验,随时获取最新造价工程师考试资讯。

  233网校造价工程师站将及时更新造价工程师考试动态,考生可扫描下方二维码下载APP,随时获取造价考试资讯!

造价工程师考试

添加一级造价师学习群或学霸君

领取资料&加备考群

加入备考学习群

加学霸君领资料

拒绝盲目备考,加学习群领资料共同进步!

互动交流
扫描二维码直接进入

微信扫码关注公众号

获取更多考试资料