  安装计量讲义:空调水系统

  (1)双管制和四管制系统

  双管制系统优点是系统简单、初投资少,但在要求需要全年运行空调的建筑中,过渡季会出现朝阳房间需要供冷而背阳房间需要供热的情况,这时若用该系统就不能满足这种特殊要求。

  四管制优点是能同时满足供冷、供热的要求,且没有冷、热混合损失。缺点是初投资高,管路系统复杂,且占有一定的空间。

  (2)开式和闭式系统

  开式系统的冷冻水与大气相通。当冷源采用蓄冷水池蓄冷时宜采用开式系统。

  闭式冷冻水系统的水除膨胀水箱外不与大气相通,大部分空调建筑中的冷冻水系统都采用闭式系统。

  (3)同程式和异程式系统

  同程式系统各并联环路的管路总长度基本相等,各用户盘管的水阻力大致相等,所以系统的水力稳定性好,流量分配均匀。高层建筑的垂直立管通常采用同程式,水平管路系统范围大时亦应尽量采用同程式。

  异程式系统管路简单,不需采用同程管,水系统投资较少,但水量分配、调节较难。如果系统较小,适当减小公共管路的阻力,增加并联支管阻力,并在所有盘管连接支管上安装流量调节阀平衡阻力,则亦可用异程式布置。

  (4)定流量和变流量系统。

  定流量水系统中的循环水量保持定值,对于有多台冷水机组,且一机一泵的定流量系统。当负荷减少相当于一台冷水机组的冷量时,可以停开一台机组和一台水泵,实行分阶段的定流量运行,这样可节省运输冷量的能耗。

  变流量水系统是指冷源供给用户的水流量随负荷的变化而变化。

  (5)单级泵和双级泵系统。

  单级泵水系统的冷、热源侧和负荷侧只用一组循环水泵,系统简单、初投资省,但为了保证冷水机组的流量恒定,因此不能充分利用输送管网中的水流量减少(变流量系统)所带来的输送能耗降低的好处。

  双级泵水系统中把冷冻水系统分成冷冻水制备和冷冻水输送两部分。冷、热源侧和负荷侧分别设置循环水泵,可以实现负荷侧水泵变流量运行。

  安装计量讲义:双管制和四管制系统

  双管制系统优点是系统简单、初投资少,但在要求需要全年运行空调的建筑中,过渡季会出现朝阳房间需要供冷而背阳房间需要供热的情况,这时若用该系统就不能满足这种特殊要求。

  四管制优点是能同时满足供冷、供热的要求,且没有冷、热混合损失。缺点是初投资高,管路系统复杂,且占有一定的空间。

  安装计量讲义:定流量和变流量系统

  定流量水系统中的循环水量保持定值,对于有多台冷水机组,且一机一泵的定流量系统。当负荷减少相当于一台冷水机组的冷量时,可以停开一台机组和一台水泵,实行分阶段的定流量运行,这样可节省运输冷量的能耗。

  变流量水系统是指冷源供给用户的水流量随负荷的变化而变化。

  安装计量讲义:冷水机组

  常见的水冷压缩式冷水机组有活塞离心式冷水机组、螺杆式冷水机组和离心式冷水机组三类。

  ①活塞式冷水机组(2013真题考点)。活塞式冷水机组是民用建筑空调制冷中采用时间最长、使用数量最多的一种机组,它具有制造简单、价格低廉、运行可靠、使用灵活等优点,在民用建筑空调中占重要地位。

  ②离心式冷水机组。具有质量轻、制冷系数较高、运行平稳、容量调节方便、噪声较低、维修及运行管理方便等优点,主要缺点是小制冷量时机组能效比明显下降,负荷太低时可能发生喘振现象,使机组运行工况恶化。

  ③螺杆式冷水机组。它的主要优点是结构简单、体积小、重量轻,可以在15%~100%的范围内对制冷量进行无极调节,且在低负荷时的能效比较高。此外,螺杆式冷水机组运行比较平稳,易损件少,单级压缩比大,管理方便。

  报名热点关注:2017年造价工程师考试报名时间 造价工程师新手报考指南

  2017年造价工程师网校震撼开课,零风险保通关,讲师授课,报高端班送新版教材+考前直播+考题预测,任性学,马上试听!点击试听课程>>>

  加入QQ交流群292606683点此加群>>交流备考复习经验,随时获取最新造价工程师考试资讯。

  233网校造价工程师站将及时更新造价工程师考试动态,考生可扫描下方二维码下载APP,随时获取造价考试资讯!

造价工程师考试

添加一级造价师学习群或学霸君

领取资料&加备考群

加入备考学习群

加学霸君领资料

拒绝盲目备考,加学习群领资料共同进步!

互动交流
扫描二维码直接进入

微信扫码关注公众号

获取更多考试资料