(二)常用低压控制和保护电器 
低压电器指电压在500V以下的各种控制设备、继电器及保护设备等。用的低压电器设备有刀开关、熔断器、低压断路器、接触器、磁力启动器及各种继电器等。 
1、刀开关 
铁壳刀开关的主要特点是:有灭弧能力;有铁壳保护和联锁装置(即带电时不能开门),所以操作安全;有短路保护能力;只用在不频繁操作的场合。铁壳刀开关容量选择一般为电动机额定电流的3倍。 
2、低压断路器 
曾称自动开关或空开。它除具有全负荷分断能力外,还具有短路保护、过载保护和失欠电压保护等功能,并且具有很好的灭弧能力。常用作配电箱中的总开关或分路开关。 
3、接触器 
接触器也称为电磁开关,它是利用电磁铁的吸力来控制触头动作的。接触器按其电流可分为直流接触器和交流接触器两类,工程中常用交流接触器。 
接触器主要技术数据有额定电压、额定电流(均指主触头)、电磁线圈额定电压等。应用中一般选其额定电流大于负载工作电流,通常负载额定电流为接触器额定电流的70%-80%。 
交流接触器的主要特点如下。 
(l)它是用按钮控制电磁线圈的,电流很小,控制安全可靠。当环境潮湿时,可选用电磁线圈电压为36V的安全电压进行控制。 
(2)电磁力动作迅速,可以频繁操作,常用接触器控制电动机负荷运行。 
(3)可以用附加按钮实现多处控制一台电动机或遥控功能。 
(4)具有失电压或欠电压保护作用,当电压过低时,接触器自动断电。 
4、磁力起动器 
磁力起动器由接触器、按钮和热继电器组成。它具有接触器的一切特点,且具有热继电器保护作用,有的还具有可逆运行功能。 
低压控制电器直接控制主电路,都有一定的灭弧能力。通常采用的灭弧方法有磁吹式灭弧和栅片灭弧,后者是工程中低压电器的常用灭弧方法。 
(三)保护电器 
1、熔断器 
熔断器用来防止电路和设备长期通过过载电流和短路电流,是有断路功能的保护元件。它由金属熔件(熔体、熔丝)、支持熔件的接触结构组成。 
填充料式熔断器是我国自行设计的,它的主要特点是具有限流作 
用及较高的极限分断能力。所以这种熔断器用于具有较大短路电流的电力系统和成套配电装置中。其散热速度快,提高了灭弧能力显著缩短断电时间。 
自复熔断器一般熔体额定电流为电路实际工作电流的1.l-1.5倍。对于起动电流较大的负载,如电动机等,熔体额定电流为电路实际工作电流的1.5-2.5倍。 
2、漏电保护器 
按工作类型划分有开关型、继电器型、单一型漏电保护器、组合型漏电保护器。组合型漏电保护器是漏电开关与低压断路器组合而成。 
按结构原理划分有电压动作型、电流型、鉴相型、脉冲型。 
电压动作型漏电保护器适用于电源中性点不接地的时候,而且只能作低压总保护,不能作分保护。 
三、室内电气照明系统的安装 
(一)安装工程的基本内容 
配电箱按用途分,可用动力配电箱和照明配电箱;按制造方式分,可分为定型和非定型两种。 
线路敷设的方式及部位可用汉语拼音字母表示。 
(二)电气照明系统安装基本要求 
1、灯器具安装基本要求 
室外照明灯具安装不应低于3m(在墙上安装时可不低于2.5m): 
每个照明回路的灯和插座数不宜超过25个(不包括花灯回路),且应有15A及以下熔丝保护。 
行灯安装应符合下列要求: 
1)电压不得超过36V; 
2)特别潮湿场所或导电良好的地面上,若工作地点狭窄。行动不便(如在锅炉、金属容器内工作),行灯的电压不得超过12V。 
吊灯灯具的重量超过 3kg时,应预埋吊钩和螺栓。软线吊灯限于 1kg以下,超过者应加吊链。 
金属卤化物灯安装应符合下列要求: 
l)灯具安装高度应在5m以上,电源线应经接线柱连接并不得使电源线靠近灯具的表面; 
2)灯管必须与触发器和限流器配套使用。 
工厂灯有安全灯、防水防尘灯、防爆灯和高压水银防爆灯等。 
路灯分马路弯灯、高压水银柱灯和高压钠柱灯。 