您现在的�置:233网校>一级造价工程师>安装工程>计�安装考点

造价师安装工程指导:钢筋工程施工方法


3�钢筋接长:
根�设计�求,本工程直径≥18的钢筋优先采用机械接长,套筒挤压连接技术,其余钢筋接长,水平筋采用对焊与电弧焊,竖�筋优先采用电渣压力焊。大于Φ25竖�钢筋采用套筒挤压连接。
(1)对焊�作�求:
Ⅱ�Ⅲ级钢筋的�焊性较好,焊接�数的适应性较宽,����焊�质�,拉弯时断裂在热影�区就较�。因而,其�作关键是掌��适的顶锻。
采用预热闪光焊时,其�作�点为:一次闪光,闪平为准;预热充分,频率�高;二次闪光,短�稳�强烈;顶锻过程,快速有力。
(2)电弧焊:
钢筋电弧焊分帮�焊��接焊���焊和熔槽四�接头形�。
â‘  å¸®æ�¡ç„Šï¼šå¸®æ�¡ç„Šé€‚用于Ⅰã€�Ⅱ级钢筋的接驳,帮æ�¡å®œé‡‡ç”¨ä¸Žä¸»ç­‹å�Œçº§åˆ«ï¼Œå�Œç›´å¾„的钢筋制作。
â‘¡ æ�­æŽ¥ç„Šï¼šæ�­æŽ¥ç„Šå�ªé€‚用于Ⅰã€�â…¡ã€�Ⅲ级钢筋的焊接,其制作è¦�点除注æ„�对钢筋æ�­æŽ¥éƒ¨ä½�的预弯和安装,应确ä¿�两钢筋轴线相é‡�å�ˆä¹‹å¤„,其余则与帮æ�¡ç„Šå·¥è‰ºåŸºæœ¬ç›¸å�Œã€‚一般å�•é�¢æ�­æŽ¥ç„Šä¸º10d,å�Œé�¢ç„Šä¸º5d。
â‘¢ é’¢ç­‹å�¡å�£ç„Šå¯¹æŽ¥åˆ†å�¡å�£å¹³ç„Šå’Œå�¡å�£ç«‹ç„Šå¯¹æŽ¥ã€‚
(3)竖�钢筋电渣压力焊:
电渣压力焊是利用电�通过渣池产生的电阻热将钢筋端溶化,然�施加压力使钢筋焊�。
电渣压力焊施焊接工艺程�:
安装焊接钢筋→安装引弧���→缠绕石棉绳装上焊剂盒→装放焊剂接通电�,“造渣�工作电压40~50V,“电渣�工作电压20~25V→造渣过程形�渣池→电渣过程钢筋端�溶化→切断电�顶压钢筋完�焊接→�出焊剂拆�焊盒→拆除夹具。
①焊接钢筋时,用焊接夹具分别钳固上下的待焊接的钢筋,上下钢筋安装时,中心线�一致。
②安放引弧���:抬起上钢筋,将预先准备好的���安放在上�下钢筋焊接端�的中间�置,放下上钢筋,轻压���,使接触良好。放下钢筋时,�防止���被压��形。
③装上焊剂盒:先在安装焊剂盒底部的�置缠上石棉绳,然��装上焊剂盒,并往焊剂盒满装焊剂。
安装焊剂盒时,焊接�宜�于焊剂盒的中部,石棉绳缠绕应严密,防止焊剂泄�。
④接通电�,引弧造渣:按下开头,接通电�,在接通电�的�时将上钢筋微微�上�,引燃电弧,�时进行“造渣延时读数�计算造渣通电时间。
“造渣过程�工作电压控制在40~50V之间,造渣通电时间约�整个焊接过程所需通电时间的3/4。
⑤“电渣过程�:��造渣过程结�,�时转入“电渣过程�的�时进行“电渣延时读数�,计算电渣通电时间,并�低上钢筋,把上钢筋的端部�入渣池中,��下�上钢筋,直至“电渣过程�结�。
“电渣过程�工作电压控制在20~25V之间,电渣通电时间约�整个焊接过程所需通电时间的1/4。
⑥顶压钢筋,完�焊接:“电渣过程�延时完�,电渣过程结�,�切断电�,�时迅速顶压钢筋,形�焊接接头。
⑦�出焊剂,拆除焊剂盒�石棉绳�夹具。
�出焊剂时,应将料斗�在剂盒下方,回收的焊剂应除去溶渣��物,�潮的焊剂应烘�焙干燥�,���使用。
⑧钢筋焊接完��,应�时进行焊接接头外观检查,外观检查��格的接头,应切除�焊。
(二)质�标准
1���项目:
(1)钢筋的�质�规格�焊�类型应符�钢筋工程的设计施工规范,有�质�产��格�书和物�性能检验,对于进�钢�需增加化学性能检定,检验�格�方能使用。
(2)钢筋的规格�形状�尺寸�数��间��锚固长度�接头�置��护层厚度必须符�设计�求和施工规范的规定。
(3)焊工必须�相应等级焊工���许上岗�作。
(4)在焊接�应预先用相�的�料�焊接�件��数,制作二个抗拉试件,其试验结果大于该类别钢筋的抗拉强度时,��许正�施焊,此时���从��抽样�试件。
2�基本项目
(1)钢筋�骨架绑扎,缺扣��扣�超过应绑扎数�的10%,且�应集中。
(2)钢筋弯钩的��正确,绑扎接头符�施工规范的规定,�接长度��于规定值。
(3)所有焊接接头必须进行外观检验,其�求是:焊�表�平顺,没有较明显的咬边�凹陷�焊瘤�夹渣�气孔,严�有裂纹出现。
¾«Æ·¿Î³Ì

ÕýÔÚ²¥·Å£º¡¶Ôì¼Û¹ÜÀí¡·Õ½ÚÖØµã

ÄѶȣº ÊÔÌýÍêÕû°æ
ÉçÇø´ðÒÉ
登录

新用户注册领�课程礼包

立�注册
扫一扫,立�下载
���馈 返回顶部