您现在的�置:233网校>一级造价工程师>安装工程>计�安装考点

造价师工程建设技术与计�(安装)第17讲


电线电缆穿越防�分区�楼��墙体的洞�和��机房活动地�下的缆线夹层等,应进行防��堵,通常�采用防�枕木等无机阻��料。
室内线路敷设应��穿越潮湿房间。潮湿房间内的电气管线应尽��为�线回路的终端。
(二)室外架空线路
(1)架空线路的敷设。
(2)横担。横担应架设在电æ�†çš„é� è´Ÿæˆªä¸€ä¾§ã€‚导线在横担上的排列应符å�ˆå¦‚下规律,å�³å½“é�¢å�‘负截时,从左侧起 L1ã€�Nã€�L2ã€�L3;和ä¿�护零线在å�Œä¸€æ¨ªæ‹…上架设时,导线相åº�排列的顺åº�是:é�¢å�‘负载,从左侧起为L1ã€�Nã€�L2ã€�L3ã€�PE;动力线ã€�照明线在两个横担上分别架设时,上层横担é�¢å�‘负截从左侧起为 L1ã€�L2ã€�L3 ï¼›ä¸‹å±‚横担:å�•相三线时é�¢å�‘负截从左侧起为L1ã€�(或L2ã€�L3)ã€�Nã€�PE;在两上横担上架设时,最下层横担é�¢å�‘负截,最å�³è¾¹çš„导线为ä¿�护零线PE。
(3)架空线。主�用�缘线或裸线。市区或居民区尽�用�缘线。�缘线�分铜芯与�芯线两�。
郊区0.4kV室外架空线路应采用多芯�绞�缘导线,导线截�统一选用35mm2�70mm2�95mm2�120mm2四�规格。
(4)室内��组装。
�一�电缆桥架的安装
了解电缆桥架的安装施工方法。
�二���自动报警系统
了解��报警系统的分类�报警区域和探测区域的划分。
(一)��报警系统的分类
��自动报警系统中的探测器根�其逻辑电路的设计,目��分为开关�和模拟�两�。
采用开关电路原�的��报警系统工作原�相对简��造价较低,但存在环境适应能力差�误报率就增高等先天性缺陷。
模拟���自动报警系统,�根�烟雾的浓度。烟雾浓度的�化��烟雾浓度的�化速率等判断是��出预报信����报警信��故障信�。当���生�,值�人员�仅能�时得知��的�生,而且能够准确地知����置和报警����蔓延情况。模拟���探测器�设置���的��度等级以适应��的监测点和环境的需�。
(二)报警区域和探测区域的划分
报警区域应按防�分区或楼层�划分。
下列场所应分别�独划分探测区域:(1)敞开或�闭�楼梯间。(2)防烟楼梯间�室�消防电梯�室�消防电梯与防烟楼梯间�用的�室。(3)走�����管�井�电缆隧�。(4)建筑物门顶�夹层。
报警系统包括集中报警器�区域报警器和��探测器。
�三�共用天线系统安装
了解共用天线安装�点�CATV系统安装�点。
(一)天线的安装�点
(1)天线应水平安装。
(2)天线高度的选择。通常电视频�低的天线振�安装在天线�的下方,频段高的安装在上方。
(3)接收方�的选择。应将天线最大接收方���电视�,有时为了�开干扰�以�活调整,以求获得最佳效果为目的。
(4)天线基座安装。
(二)CATV系统安装�点
(1)馈线安装�点。天线组装完毕以�,用万用表测�电缆输入端,�应短路。�缘电阻应近似于无�大。振�和馈线�接处�接触牢固,电阻应为零。�层天线振�都���水平,而且其间的安装�离��于1.5m。
(2)天线放大器安装�点。天线放大器的安装以在天线��离振�1.5�5m为宜。
(3)分支器安装。
(4)�端设备箱的安装。
第四节 ç”µæ°”调整实验
一�电气调整的三个阶段
了解�体调试�分系统调试�整体凋试的具体内容。
工程调试的全过程由以下三部分组�:
(1)�体调试:指电气设备�元件的本体试验和调校。
(2)分系统调试:指�以独立�行的一个�电气系统的调试c
(3) æ•´ä½“调试:指æˆ�套电气设备的整套å�¯åŠ¨è°ƒè¯•ã€‚
上述电气调试全过程的三个组�部分�指电气自身系统的调试,�包括电气带动机械设备的试�(试车)工作内容。
二�电气设备试验
熟悉电气设备基本试验�专项调试的内容和�求。
电气设备试验按功能划分为两大类:一类为“ç»�缘试验â€�,å�¦ä¸€ç±»ä¸ºâ€œç‰¹æ€§è¯•验â€�。å‰�者为共性试验,故称“基本试验â€�。 
(一)基本试验 
(1)ç»�缘电阻测试:用兆欧表测é‡�ç»�缘电阻。 
(2)直��压(�泄)试验:对电力电缆和电机等电容较大的电气设备,�用直��压试验�代替�缘电阻测试,能�时测出被试物的直��压和泄�电�,分�出被试物的�缘缺陷。
(3)交��压试验:鉴定电气设备的承压能力。其试验电压一般为设备�定电压的1.875�3�。
(4)直�电阻测试:主�指测��压器�电机�电抗器等�相线圈绕组的直�电阻值。
(5)介质�失角的测�。
(6)电容比的测�:用测�电容比法�检验纤维�缘的�潮状�是最有效的方法。
(7)三�频�工频感应�压试验:对�压器�电抗器等设备的主�缘进行感应高电压�压试验,以考核绕组间��间�缘�压能力。
(8) å†²å‡»æ³¢è¯•验:冲击波试验是检验电气设备承å�—雷电压和æ“�作电压的ç»�缘性能和ä¿�护性能。
(9)局部放电试验。
(10)接地电阻测试:用接地电阻测试仪测试接地装置的接地电阻值。如接地装置的接地电阻达�到标准时,应加“�阻剂�或增加接地�的数�或更�接地�的�置�,�测试接地电阻直到�乎标准为止。
例:æŸ�å�˜åŽ‹å™¨ï¼Œå…¶çº¿åœˆç»•ç»„çš„ç»�缘æ��料为纤维æ��料,检验其纤维ç»�缘å�—潮状æ€�的最有效方法是( )。
A. ç»�缘电阻测试 B.介质æ�Ÿå¤±è§’的测é‡�
C.局部放电试验 D.电容比的测é‡�
答案:D
例:在接地电阻达ä¸�到标准时,应采å�–的措施有( )。
A. åŠ é™�阻剂â€� B.增加接地æž�的数é‡�
C.增加接地æž�的埋入深度 D.更æ�¢æŽ¥åœ°æž�çš„ä½�ç½®
答案:ABD
(二)电气设备的专项调试
电气设备的专项调试包括:电力�压器的专项调试�断路器的专项调试�电机的专项调试和�雷器的专项调试。

 

 

 

 

 


 