电线电缆穿越防火分区、楼板、墙体的洞口和重要机房活动地板下的缆线夹层等,应进行防火封堵,通常可采用防火枕木等无机阻火材料。
室内线路敷设应避免穿越潮湿房间。潮湿房间内的电气管线应尽量成为配线回路的终端。
(二)室外架空线路
(1)架空线路的敷设。
(2)横担。横担应架设在电杆的靠负截一侧。导线在横担上的排列应符合如下规律,即当面向负截时,从左侧起 L1、N、L2、L3;和保护零线在同一横担上架设时,导线相序排列的顺序是:面向负载,从左侧起为L1、N、L2、L3、PE;动力线、照明线在两个横担上分别架设时,上层横担面向负截从左侧起为 L1、L2、L3 ;下层横担:单相三线时面向负截从左侧起为L1、(或L2、L3)、N、PE;在两上横担上架设时,最下层横担面向负截,最右边的导线为保护零线PE。
(3)架空线。主要用绝缘线或裸线。市区或居民区尽量用绝缘线。绝缘线又分铜芯与铝芯线两种。
郊区0.4kV室外架空线路应采用多芯铝绞绝缘导线,导线截面统一选用35mm2、70mm2、95mm2、120mm2四种规格。
(4)室内变台组装。
十一、电缆桥架的安装
了解电缆桥架的安装施工方法。
十二、火灾自动报警系统
了解火灾报警系统的分类、报警区域和探测区域的划分。
(一)火灾报警系统的分类
火灾自动报警系统中的探测器根据其逻辑电路的设计,目前可分为开关量和模拟量两种。
采用开关电路原理的火灾报警系统工作原理相对简单、造价较低,但存在环境适应能力差、误报率就增高等先天性缺陷。
模拟量火灾自动报警系统,可根据烟雾的浓度。烟雾浓度的变化量、烟雾浓度的变化速率等判断是否发出预报信号、火灾报警信号及故障信号。当火灾发生后,值班人员不仅能及时得知火灾的发生,而且能够准确地知道火灾位置和报警前后火灾蔓延情况。模拟量火灾探测器可设置成不同的灵敏度等级以适应不同的监测点和环境的需要。
(二)报警区域和探测区域的划分
报警区域应按防火分区或楼层来划分。
下列场所应分别单独划分探测区域:(1)敞开或封闭式楼梯间。(2)防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室。(3)走道、坡道、管道井、电缆隧道。(4)建筑物门顶、夹层。
报警系统包括集中报警器、区域报警器和各种探测器。
十三、共用天线系统安装
了解共用天线安装要点、CATV系统安装要点。
(一)天线的安装要点
(1)天线应水平安装。
(2)天线高度的选择。通常电视频道低的天线振子安装在天线杆的下方,频段高的安装在上方。
(3)接收方向的选择。应将天线最大接收方向朝向电视台,有时为了避开干扰可以灵活调整,以求获得最佳效果为目的。
(4)天线基座安装。
(二)CATV系统安装要点
(1)馈线安装要点。天线组装完毕以后,用万用表测量电缆输入端,不应短路。绝缘电阻应近似于无限大。振子和馈线联接处要接触牢固,电阻应为零。各层天线振子都要保持水平,而且其间的安装距离不小于1.5m。
(2)天线放大器安装要点。天线放大器的安装以在天线杆距离振子1.5-5m为宜。
(3)分支器安装。
(4)前端设备箱的安装。
第四节 电气调整实验
一、电气调整的三个阶段
了解单体调试、分系统调试、整体凋试的具体内容。
工程调试的全过程由以下三部分组成:
(1)单体调试:指电气设备及元件的本体试验和调校。
(2)分系统调试:指可以独立运行的一个小电气系统的调试c
(3) 整体调试:指成套电气设备的整套启动调试。
上述电气调试全过程的三个组成部分均指电气自身系统的调试,不包括电气带动机械设备的试运(试车)工作内容。
二、电气设备试验
熟悉电气设备基本试验、专项调试的内容和要求。
电气设备试验按功能划分为两大类:一类为“绝缘试验”,另一类为“特性试验”。前者为共性试验,故称“基本试验”。 
(一)基本试验 
(1)绝缘电阻测试:用兆欧表测量绝缘电阻。 
(2)直流耐压(漏泄)试验:对电力电缆和电机等电容较大的电气设备,可用直流耐压试验来代替绝缘电阻测试,能同时测出被试物的直流耐压和泄漏电流,分析出被试物的绝缘缺陷。
(3)交流耐压试验:鉴定电气设备的承压能力。其试验电压一般为设备额定电压的1.875-3倍。
(4)直流电阻测试:主要指测量变压器、电机、电抗器等各相线圈绕组的直流电阻值。
(5)介质损失角的测量。
(6)电容比的测量:用测量电容比法来检验纤维绝缘的受潮状态是最有效的方法。
(7)三倍频及工频感应耐压试验:对变压器、电抗器等设备的主绝缘进行感应高电压耐压试验,以考核绕组间、匝间绝缘耐压能力。
(8) 冲击波试验:冲击波试验是检验电气设备承受雷电压和操作电压的绝缘性能和保护性能。
(9)局部放电试验。
(10)接地电阻测试:用接地电阻测试仪测试接地装置的接地电阻值。如接地装置的接地电阻达不到标准时,应加“降阻剂”或增加接地极的数量或更换接地极的位置后,再测试接地电阻直到合乎标准为止。
例:某变压器,其线圈绕组的绝缘材料为纤维材料,检验其纤维绝缘受潮状态的最有效方法是( )。
A. 绝缘电阻测试 B.介质损失角的测量
C.局部放电试验 D.电容比的测量
答案:D
例:在接地电阻达不到标准时,应采取的措施有( )。
A. 加降阻剂” B.增加接地极的数量
C.增加接地极的埋入深度 D.更换接地极的位置
答案:ABD
(二)电气设备的专项调试
电气设备的专项调试包括:电力变压器的专项调试、断路器的专项调试、电机的专项调试和避雷器的专项调试。

 

 

 

 

 


 