技术与计�(安装):焊接质�检验(一)

 四ã€�焊接质é‡�检验    ç„ŠæŽ¥è´¨é‡�检验是确ä¿�安装工程施工质é‡�çš„é‡�è¦�措施。
 (一)焊接质�检验的内容和方法
 (二)�料的检验
 �分�性能�组织的检验
 1)显微组织检验。显微组织检验是用高�显微镜�观察分�微观组织状�的金相检验。
 在进行显微组织检查�,先�制��过磨光�酸蚀的试样,在50~3000�的金相显微镜下观察。显微组织检验能确定�料晶粒度大��带状组织���组织组�物形���金属夹��脱碳层深度等。
    2)å®�观组织检验。用肉眼或用ä¸�大于10å€�的放大镜检验金属å®�观组织和缺陷å�«å®�观检验,常用的方法有断å�£æ£€éªŒã€�酸浸检验ã€�塔形车削å�‘纹检验å�Šç¡«å�°æ£€éªŒç­‰ã€‚
    â‘  æ–­å�£æ£€éªŒã€‚是根æ�®æ��料的断å�£æ�¥æ£€æŸ¥æ��料在冶炼或加工过程中所引起的缺陷,如气泡ã€�缩孔残余ã€�夹渣ã€�分层ã€�裂纹ã€�粗大晶粒å�Šç™½ç‚¹ç­‰ï¼Œä»Žè€Œåˆ¤æ–­æ��料的质é‡�是å�¦å�ˆæ ¼ã€‚
    â‘¡ é…¸èš€æ£€éªŒã€‚也称低å€�检验,是将制备好的æ��料试样用酸液è…�蚀(ç›�酸溶液),以显示其å®�观组织的方法。这时看到的组织称为低å€�组织。低å€�检验一般用æ�¥æ£€æŸ¥ç»„织å��æž�ã€�ç–�æ�¾ã€�气泡ã€�裂纹ã€�白点ã€�夹æ�‚和缩孔残余等缺陷。
    â‘¢ å¡”形车削å�‘纹检验。目的是为了检查钢æ��内部的å�‘纹缺陷。该方法是把钢æ��按一定尺寸车削æˆ�具有三个阶梯的圆柱形试样,而å�Žç”¨é…¸èš€æˆ–ç£�粉法检验å�‘纹,根æ�®å�‘纹的æ�¡æ•°ç­‰æ�¥è¯„定,这ç§�检验一般用于特殊é‡�è¦�用途的钢æ��。
    â‘£ ç¡«å�°è¯•验。目的是直接检验钢中的硫,间接检验钢中的å��æž�或分布情况。这ç§�方法是用ç»�硫酸液浸é€�的溴化银åƒ�纸与擦拭干净的试样表é�¢ç´§è´´1~2 min,ç»�定影å�Žè§‚察。
 (三)焊接施工中的检验
 (四)焊接�质�检验
 在工程中对于焊接质�的检验,一般多用无�探伤检验��高检验的��性。
    1. å°„线检测(RT)
 x射线或γ射线就本质而言与��光相�,都属于电�波,�是波长��,故性质也有差异。γ射线的波长较x射线短,故其射线更硬,穿�力也越强。
 1) ä»Žx射线å�‘射管å�‘出具有强大穿é€�能力的x射线,照射到需探伤的工件上,工件的背é�¢æ”¾æœ‰è£…在暗匣中的x光软片。如金属中有气孔ã€�裂纹ã€�未焊é€�ã€�夹渣等缺陷,照相底片ç»�冲洗å�Žå�¯ä»¥çœ‹åˆ°ç›¸åº”部ä½�是一些黑色的æ�¡çº¹æˆ–痹点;而由于焊ç¼�本身比被焊金属厚的缘故,故焊ç¼�处在胶片上显示出白色的æ�¡ç¼�,焊ç¼�处缺陷在胶片上形æˆ�的黑色æ�¡çº¹æˆ–痹点则å��分明显,易于检测出。通常x射线å�¯æ£€æŸ¥å‡ºçš„缺陷尺寸ä¸�å°�于é€�视工件厚度的1.5%-2.0%(å�³ç�µæ•�度)。
 x射线探伤的优点是显示缺陷的��度高,特别是当焊�厚度�于30mm时,较γ射线��度高,其次是照射时间短�速度快。缺点是设备���笨�,�本高,�作麻烦,穿�力较γ射线�。
 2) Î³å°„线是由放射性å�Œä½�素和放射性元素产生的。施工探伤都采用放射性å�Œä½�素作为射线æº�。常用的å�Œä½�素有钴60和铯137,探伤厚度分别为200mmå’Œ120mm。γ射线的特点是设备轻便ç�µæ´»ï¼Œç‰¹åˆ«æ˜¯æ–½å·¥çŽ°åœºæ›´ä¸ºæ–¹ä¾¿ï¼Œè€Œä¸”æŠ•èµ„å°‘ï¼Œæˆ�本低。但其  å…‰æ—¶é—´é•¿ï¼Œç�µæ•�度较低,用超微粒软片铅箱增感进行é€�照时,ç�µæ•�度æ‰�达到2%。å�¦å¤–γ射线对人体有å�±å®³ä½œç”¨ï¼ŒçŸ³æ²¹åŒ–工行业现场施工时常用。