您现在的位置:233网校>一级造价工程师>安装工程>计量安装考点

造价师安装复习第六章难题解析

来源:233网校 2009年10月19日
21.城镇燃气供应系统的组成包括( )。 
A.气源 
B.输配系统 
C.用户 
D.管道系统 
答案:A、B、C来源:www.examda.com
【解题要点】 城镇燃气供应系统由气源、输配系统和用户三部分组成。其中输配系统功能是保证不问断地、可靠地向用户供应燃气,在运行管理方面应是安全的.在维修检测方面应是简便的。其构成部分通常包括:①低压、中压以及高压等不同压力等级的燃气管道;②城市燃气分配站或压气站、各种类型调压站或调压装置;③储配站;④监控与调度中心;⑤维护管理中心。 
22.将回风与新风在空气处理设备前混合,再一起进入空气处理设备,目前是空调中应用最广泛的形式,这种空调系统形式是( )。 
A.直流式系统 
B.封闭式系统 
C.一次回风系统 
D.二次回风系统 
答案:C采集者退散
【解题要点】 直流式系统所处理的空气全部来自室外新风,经处理后送入室内.吸收室内负荷后再全部排到室外。这种系统消耗较多的冷量和热量。主要用于空调房间内产生有毒有害物质而不允许利用回风的场所。封闭式系统所处理的空气全部来自空调房间,即全部使用循环空气。这种系统最节省能量,但由于没有新风,仅适用于人员活动很少的场所,如仓库等。混合系统所处理的空气一部分来自室外新风,另一部分来自空调房间循环空气。这种系统综合了上述两种系统的利弊,应用最广。混合式系统在使用循环空气(即回风)时,可采用如下两种回风形式:一次回风,是将回风与新风在空气处理设备前混合,再一起进入空气处理设备,这是空调中应用最广泛的一种形式,混合的目的在于利用回风的冷量或热量,来降低或提高新风温度。二次回风,是将回风分为两部分,一部分是在空气处理设备前面与新风混合,另一部分不经过空气处理设备,直接与处理后的空气混合,二次混合的目的在于代替加热器提高送风温度。 
23.通风工程中,全面通风可分为( )。 
A.稀释通风 
B.单向流通风 
C.双向流通风 
D.均匀流通风 
答案:A、B、D
【解题要点】 全面通风可分为稀释通风、单向流通风、均匀流通风和置换通风。 
24.置换通风送风分布器的位置通常设在( )。 
A.靠近房顶处 
B.房顶上 
C.房顶与地板中间处 
D.靠近地板处 
答案:D本文来源:考试大网
【解题要点】 置换通风的送风分布器通常都是靠近地板,送风口面积较大,出风速度较低(一般低于0.5m/s),在这样低的流速下,送风气流与室内空气的掺混量很小,能够保持分层的流态。置换通风用于夏季降温时,送风温度通常低于室内空气温度2~4℃。低速、低温送风与室内分区流态是置换通风的重要特点。 
25.加压防烟是一种有效的防烟措施,在高层建筑和重要的建筑中常被采用,其应用的部位有( )。 
A.消防电梯 
B.防烟楼梯间 
C.内走道 
D.与楼梯间或电梯入口相连的小室 
答案:A.B.D考试大论坛
【解题要点】 加压防烟是一种有效的防烟措施,但它的造价高,一般只在一些重要建筑和重要的部位才用这种加压防烟措施,目前主要用于高层建筑的垂直疏散通道和避难层(间)。在高层建筑中一旦火灾发生,电源都被切断,除消防电梯外,电梯停运。因此,垂直通道主要指防烟楼梯间和消防电梯,以及与之相连的前室和合用前室。所谓前室是指与楼梯闻或电梯入口相连的小室。合用前室指既是楼梯问又是电梯问的前室。 
26.在排风系统中,利用生产过程或设备产生的气流,诱导有害物随气流进入罩内的排风罩是( )。 
A.局部密闭罩 
B.外部吸气罩 
C.接受式排风罩 
D.吹吸式排风罩 
答案:C本文来源:考试大网
【解题要点】 密闭罩是把有害物源全部密闭在罩内,从罩外吸入空气,使罩内保持负压。只需要较小的排风量就能对有害物进行有效控制;外部吸气罩是利用排风气流的作用,在有害物散发地点造成一定的吸入速度,使有害物吸入罩内;接受式排风罩的工作原理是有些生产过程或设备本身会产生或诱导一定的气流运动,如高温热源上部的对流气流等,对这类情况,只需把排风罩设在污染气流前方,有害物会随气流直接进入罩内;吹吸式排风罩是利用射流能量密集、速度衰减慢,而吸气气流速度衰减快的特点,把两者结合起来.使有害物得到有效控制的一种方法。所以答案为C。 
相关阅读