16.ç�«ç�¾è‡ªåŠ¨æŠ¥è¦ç³»ç»ŸæŽ¢æµ‹å™¨å®‰è£…时,应符å�ˆçš„è¦�求包括( )。
A.在宽度å°�于3m的走é�“顶棚上设置探测器时,宜居ä¸å¸ƒç½®
B.在厨房ã€�开水房ã€�æµ´å®¤ç‰æˆ¿é—´è¿žæŽ¥çš„走廊安装探测器时,应é�¿å¼€å…¶å…¥å�£è¾¹ç¼˜1.5m安装
C.探测器周围0.5m内,�应有�挡物
Dï¼Žéš”æ–æ¥¼æ�¿é«˜åº¦åœ¨ä¸‰å±‚ä»¥ä¸‹ä¸”å®Œå…¨å¤„äºŽæ°´å¹³è¦æˆ’范围内的管é�“井内必须安装ç�«ç�¾æŽ¢æµ‹å™¨
ç”æ¡ˆï¼šAã€�Bã€�C采集者退散
�解题�点】 ��探测器的安装�符�下列�求:
(1)在宽度å°�于3m的走é�“顶棚上设置探测器时,宜居ä¸å¸ƒç½®ã€‚感温探测器的安装间è·�ä¸�应超过10m,感烟探测器的安装间è·�ä¸�应超过15m。探测器至端墙的è·�离,ä¸�应大于探测器安装间è·�çš„1ï¼�2。
(2)探测器至墙���边的水平�离,�应�于0.5m。
(3)探测器周围0.5m内,�应有�挡物。www.Examda.CoM考试就到考试大
(4)探测器至空调�风�边的水平�离�应�于1.5m,并宜接近回风�安装。
(5)天棚较低(å°�于2.2m)且ç‹å°�(é�¢ç§¯ä¸�大于10m2)的房间,安装感烟探测器时。宜设置在人å�£é™„近。
(6)在楼梯间ã€�走廊ç‰å¤„安装感烟探测器时,应选在ä¸�直接å�—外部风å�¹çš„ä½�置。当采用光电感烟探测器时,应é�¿å¼€æ—¥å…‰æˆ–强光直射探测器的ä½�置。
(7)在厨房ã€�开水房ã€�æµ´å®¤ç‰æˆ¿é—´è¿žæŽ¥çš„走廊安装探测器时,应é�¿å¼€å…¶å…¥å�£è¾¹ç¼˜1.5m安装。
(8)电梯并ã€�未按æ¯�层å°�é—的管é�“井(竖井)ç‰å®‰è£…ç�«ç�¾æŽ¢æµ‹å™¨æ—¶åº”在最上层顶部安装。在下述场所å�¯ä»¥ä¸�安装ç�«ç�¾æŽ¢æµ‹å™¨ï¼š
1)éš”æ–æ¥¼æ�¿é«˜åº¦åœ¨ä¸‰å±‚ä»¥ä¸‹ä¸”å®Œå…¨å¤„äºŽæ°´å¹³è¦æˆ’范围内的管é�“井(竖井å�Šå…¶ä»–类似的场所)ï¼›
2)垃圾井顶部平顶安装��探测器检修困难时;
(9)感烟�感温探测器的安装间�,�应超过专业规范规定的范围。
(10)安装在天棚上的探测器边缘与下列设施的边缘水平间�:
1)与照明�具的水平净��应�于0.2m
2)感温探测器è·�高温光æº�ç�¯å…·(如碘钨ç�¯ã€�容é‡�大于100W的白炽ç�¯ç‰)的净è·�ä¸�应å°�于0.5mï¼›
3)�电风扇的净��应�于1.5m;
4)���出的扬声器净��应�于0.1m;
5)与å�„ç§�自动喷水ç�ç�«å–·å¤´å‡€è·�ä¸�应å°�于0.3mï¼›
6)è·�多å”é€�风顶棚å”å�£çš„净è·�ä¸�应å°�于0.5mï¼›
7)与防�门�防��帘的间�,一般在1~2m的适当�置。
17.电气调整试验ä¸ï¼Œå±žäºˆç”µæ°”设备基本试验的有( )。
A.直��压试验
B.冲击波试验
C.冲击�闸试验
D.局部放电试验采集者退散
ç”æ¡ˆï¼šAã€�Bã€�D
�解题�点】 电气设备试验按功能划分为两大类;一类为基本试验,�一类为特性试验。基本试验包括:�缘电阻测试�泄�电�测试�直��压试验�交��压试验�介质�失角的测��电容比的测��三�频�工频感应�压试验�冲击波试验�局部放电试验和接地电阻测试,共10项。