您现在的位置:233网校 >一级造价工程师 > 安装工程 > 计量安装考点

安装工程专业讲义:仪表工程安装

来源:233网校 2015-07-15 11:32:00

第六节 仪表工程安装

  一、仪表
  1.温度检测仪表安装要求
  二、仪表附件
  自控仪表安装附件是组成回路系统的不可缺少的部分。附件一般是指取源部件、辅助电缆槽盒、托盘、梯架、钢支架、支座、底座、管路附件连接件、加工件及辅助元件等。
  (一)自控仪表的取源部件
  取源部件仅指直接与工艺设备、工艺管道连接的一次部件及取源阀门等,不包括检测元件及检测仪表。
  1.一次部件的类型
  (1)温度部件。包括温度计插座(又称温度计接头、凸台、温度计连接头或连接件)、温度扩大管(由管道直径和设计要求决定)、温度计套管等。
  (2)取压、取样部件。包括取压短管、取样装置或短管、压力表等,流量用均压环、液体流量取压装置或短管等。
  一次部件的安装包括一次点安装(控制点)和部件焊接。一次部件安装有许多规定,应满足施工验收规范的规定。一次部件安装是与工艺设备管道预制或安装同时进行的,安装完毕后与工艺管道同时试压、吹扫、防腐、保温。故有的图纸(如国外图纸)其取源部件是直接与工艺安装一起完成的(一次阀门之前的工作)
  在特殊场合安装一次部件应遵守如下规定:
  1)工艺设备一般为预留孔,不准随便开孔,衬胶管道不允许用气焊开孔;
  2)在砌体或混凝土上安装取源部件时,要与有关专业配合,要求预留合适的安装孔,一般不要再开孔;
  3)一次部件安装在高压、合金钢、有色金属的工艺管道和设备上,必须用机械冷加工的方法开孔,绝不允许用气焊开孔;
  4)安装在需要保温的工艺管道和设备上的一次部件,要考虑保温层的厚度,适当增加一次部件的长度,以免把一次部件包在保温层里;
  5)需要进行无损探伤的管道上部件及焊缝,都要按规定进行无损探伤;
  6)需要进行脱脂的工程,其一次部件及仪表的回路系统与介质接触部分都需要进行脱脂。
  2.仪表阀门
  取源部件中压力、流量、液位等凡采用仪表测量管路连接的,都配有仪表截止阀。不论管路的长短,仪表阀安装位置应有一次阀门和二次阀门。一次阀门的设置是防止管路堵塞而切断工艺介质的通路。二次阀门以备仪表设备故障或需经常拆除用。仪表阀门的功能,一方面是作为切断通路用,另一方面是保证测量精度,因此需要对仪表阀门严密性进行各种严格的试验。不合格者还需进行研磨或更换。
  一次阀门大多采用焊接接头连接方式,这是应用最广的,这种连接方式可经常拆卸、加垫、清洗、更换。焊接阀则采用直接焊接方式,多用于炼油或石油化工生产上,目的是防渗漏。卡套式连接方式一般用于压力不高,介质为气体、液体和无渗漏危险的场所。
  (二)电缆槽盒、托盘、梯架、支架(支座)
  电缆槽盒、花式托盘、梯架及组合式桥架又分别称汇线槽、槽架、槽板或桥架,用于架空敷设,内走电缆(线)管。
  仪表支架按设计图纸或现场需要预制好后安装。仪表支架形式包括管路支架、电缆支架、仪表设备支座(架)、各种箱柜支架等。仪表支架由型钢组合而成,要进行除锈、防腐。支架安装间距因敷设的电缆、管路(有色金属或黑色金属)不同而有一定的规定。
  一般管路:水平敷设1~1.5m,垂直敷设1.5~2m;铜、铝、尼龙管路:水平敷设0.5~0.7m,垂直敷设0.7~1.0m。电缆支架间距:垂直敷设1.0m,水平敷设0.8m。汇线槽及保护管支架间距:宜为2.0m。

  章节试题:2015年造价工程师各科章节突破试题

  模拟试题:2015年造价工程师最新模拟试题  模拟试题100套>>>

  网校课程:2015年造价工程师网校震撼开课,零风险保通关,资深讲师授课,报VIP班送新版教材+考前直播+考题预测,无限制学习,马上试听!

相关阅读

添加一级造价师学习群或学霸君

领取资料&加备考群

加入备考学习群

加学霸君领资料

拒绝盲目备考,加学习群领资料共同进步!

互动交流
扫描二维码直接进入

微信扫码关注公众号

获取更多考试资料