真题考点总结:有线电视系统的安装
(1)系统中所用部件应具备防止电磁波辐射和电磁波侵入的屏蔽性能。室外使用的部件还应有良好的防潮、防雨和防霉措施。在有盐雾、硫化物等污染区使用的部件,应具有抗腐蚀能力。
(2)部件安装应符合下列要求:
1)部件及其附件的安装应牢固、安全并便于测试、检修和更换。
2)应避免将部件安装在厨房、厕所、浴室、锅炉房等高温、潮湿或易受损伤的场所。
3)室内安装系统输出口用户面板时,其下沿距离地(楼)面高度应为0.3m或1.5m。
(3)前端设备应组装在结构坚固、防尘、散热良好的标准箱、柜或立架中。部件和设备在立架中应便于组装、更换。立架中应留有不少于两个频道部件的空余位置。固定的立柜、立架背面与侧面离墙面净距不应小于 0.8m。
(4)前端机房和演播控制室宜设置控制台。控制台正面与墙的净距不应小于1.2m;侧面与墙或其他设备的净距,在主要通道不应小于1.5m,在次要通道不应小于0.8m。
(5)演播控制室、前端机房内的电缆敷设宜采用地槽。对改建工程或不宜设置地槽的机房,也可采用电缆槽或电缆架,并置于机架上方。采用电缆架敷设时,应按分出线顺序排列线位,并绘出电缆排列端面图。
(6)电缆(光缆)线路路由设计,应使线路短直、安全、稳定、可靠,便于维修、检测,并应使线路避开易受损场所,减少与其他管线等障碍物的交叉跨越。
(7)室外线路敷设方式宜符合下列要求:
1)当用户位置和数量比较稳定,要求电缆线路安全隐蔽时,可采用直埋电缆敷设方式。
2)当有可供利用的管道时,可采用管道电缆敷设方式,但不得与电力电缆共管敷设,
3)对下列情况可采用架空电缆敷设方式:
①不宜采用直埋或管道电缆敷设方式;
②用户的位置和数量变动较大,并需要扩充和调整;
③有可供利用的架空通信、电力杆路。
4)当有建筑物可供利用时,前端输出干线、支线和人户线的沿线,宜采用墙壁电缆敷设方式。
(8)电缆在室内敷设,宜符合下列规定:
1)在新建或有内装修要求的已建建筑物内,可采用暗管敷设方式。对无内装修要求的已建建筑物可采用线卡明敷方式,
2)不得将电缆与电力线同线槽、同出线盒、同连接箱安装。
3)明敷的电缆与明敷的电力线的间距不应小于 0.3m。
(9)分配放大器、分支、分配器可安装在楼内的墙壁和吊顶上。当需要安装在室外时,应采取防雨措施,距地面不应小于 2m。
真题回顾:
有线电视系统安装的要求,正确的是( )。
A.前端设备应组装在结构坚固、防尘、密封的标准箱、柜或立架中
B.暂缺
C.系统中所用部件应具备防止电磁波辐射和电磁波侵入的屏蔽性能
D.当有可供利用的管道时,可与电力电缆共管敷设
题库不够刷,V1体验版题库会员免费领:
1️⃣ 新人专享:注册即送15天V1题库会员!
👉 薅羊毛攻略:首次注册233网校账号,一键领取「新人专享大礼包」!
✅ 0元试学大咖课程:李恺、王竹梅、吴新华等老师视频课免费看!
✅ 15天V1体验版题库会员:工程计价、造价管理、土建计量、土建安装案例分析科目章节题库全开放,刷题不限量!
✅ 资料免费下载:教材变化、学习计划、思维导图、高频考点等直接下载!
2️⃣ APP首登党:扫码下载APP,7天会员直接送!
👉 薅羊毛攻略:没下载过233网校APP?扫码一键下载,登录即送7天V1题库会员!
✅ 随时随地刷题:通勤、午休、睡前,碎片时间也能高效利用!
✅ 题库同步更新:章节题、模拟题、历年真题全都有,刷题更有针对性!
☟☟ 扫码下载APP,7天会员马上到账 ☟☟
3️⃣ 社交达人专属:邀请好友助力,7天会员轻松拿!
👉 薅羊毛攻略:扫码进入小程序生成专属海报,转发给好友助力,1人助力=7天会员!
✅ 好友助力无门槛:拉同事、考友、同学一起刷题,互助共赢!
☟☟ 扫码生成海报,好友助力刷题 ☟☟

4️⃣ 活动狂欢:参与学习挑战,会员奖励拿到手软!
👉 薅羊毛攻略:233网校每月举办答题闯关、考点打卡、组队打卡等活动,边学边赚会员!
✅ 答题闯关(7天):趣味答题赢会员,知识+福利双丰收![答题闯关入口]
✅ 考点打卡(3/7天):每日打卡学考点,会员天数叠加![考点打卡入口]
✅ 组队刷题(3/6/9天):邀请考友一起组队刷题领会员![组队刷题入口]