您现在的位置:233网校 >一级造价工程师 > 安装工程 > 计量安装考点

2025年一级造价工程师《安装计量》真题考点:消防工程量计算

来源:233网校 2025-12-27 00:00:39

真题考点总结:消防工程量计算

1、水灭火系统

(1)水喷淋钢管、消火栓钢管,根据安装部位、材质、规格以及连接形式,按设计图示管道中心线长度以“m”计算。不扣除阀门、管件及各种组件所占长度。工作内容包括管道安装、压力试验、冲洗、管道标识、管件安装。

(2)水喷淋(雾)喷头,按设计图示数量以“个”计算。水淋(雾)喷头的安装部位按有吊顶、无吊顶进行描述;工作内容包括本体安装、装饰盘安装、严密性试验。

(3)报警装置,根据名称,型号、规格,按设计图示数量以“组”计算。工程内容包括本体安装和电气接线。报警装置适用于湿式报警装置、干湿两用报警装置、电动雨淋报警装置、预作用报警装置安装。报警装置安装包括装配管(除水力警铃进水管)的安装水力警铃进水管并入消防管道工程量。

2.气体灭火系统

本分部工程包括气体灭火系统管道、组件、贮存装置等共11个分项工程。其工程量计算规则及相关说明:

(1)无缝钢管、不锈钢管、气体驱动装置管道,根据材质、压力等级,规格,连接方式,按设计图示管道中心线长度以“m”计算。无缝钢管、不锈钢管、气体驱动装置的管道工程量计算中,不扣除阀门、管件及各种组件所占长度;气体驱动装置管道的工作内容应包括卡、套连接件。

(2)钢制管件、不锈钢管管件,根据材质、压力等级,规格,连接方式,按设计图示数量以“个”计算。

(3)选择阀、气体喷头,根据材质,型号、规格,连接方式,按设计图示数量以“个”计算。

(4)贮存装置、称重检漏装置,根据设备类型、规格、型号,按设计图示数量以“套”计算。贮存装置包括灭火剂存储器、驱动气瓶、支框架、集流阀、容器阀、单向阀、高压软管和安全阀以及阀驱动装置、减压装置、压力指示仪等;贮存装置内如需充装气体,应在项目特征内明确描述气体灭火剂品种、规格。

(5)无管网气体灭火装置、泄压装置,根据设备类型、规格、型号、安装部位,按设计图示数量以“套”计算。无管网气体灭火系统由柜式预制灭火装置、火灾探测器、火灾自动报警灭火控制器等组成,具有自动控制和手动控制两种启动方式。无管网气体灭火装置安装,包括气瓶柜装置(内设气瓶、电磁阀、喷头)等。

(6)气体灭火介质,包括七氟丙烷灭火系统、IG541灭火系统、二氧化碳灭火系统等。

3.泡沫灭火系统

本分部工程包括泡沫发生器、泡沫比例混合器、泡沫液储罐等共3个分项工程。其工程量计算规则及相关说明:

(1)泡沫灭火系统的管道、管件、阀门、法兰等按《安装工程计量标准》附录H“工业管道工程”相关项目编码列项。

(2)泡沫发生器、泡沫比例混合器,根据设备类型,型号、规格,按设计图示数量以“台”计算。泡沫发生器、泡沫比例混合器的工作内容应包括整体安装、焊法兰、单体调试及配合管道试压时隔离本体所消耗的工料。

(3)泡沫液储罐,根据设备容量,型号、规格,按设计图示数量以“台”计算。泡沫液储罐内如需充装泡沫液,应在项目特征内明确描述泡沫灭火剂品种、规格

4.火灾自动报警系统

本分部工程包括火灾自动报警系统报警装置、控制设备等共18个分项工程。其工程量计算规则及相关说明:

(1)点型探测器,根据名称、规格、线制、类型,按设计图示数量以“个”计算。点型探测器包括火焰、烟感、温感、红外光束、可燃气体探测器等。

(2)线型探测器,根据名称、规格、类型,按设计图示长度以“m”计算。

(3)按钮、声光报警器、消防报警电话插孔(电话)、消防广播(扬声器),根据名称、规格(功率、型号)、安装方式,按设计图示数量以“个”计算。消防警铃按《安装工程计量标准》第J4节火灾自动报警系统“声光报警器”项目编码列项。

(4)消防模块,根据名称、规格、类型、输出形式,按设计图示数量以“个”计算。

(5)区城报警控制器、楼层火灾显示器,根据设备名称、线制、安装方式、控制点数量、显示器类型,按设计图示数量以“台”计算。

(6)远程控制器,根据设备规格、控制回路,按设计图示数量以“台”计算

(7)火灾报警系统控制主机、联动控制主机、消防广播及对讲电话主机(柜),根据设备规格、线制,控制回路,安装方式,控制点数,按设计图示数量以“台”计算。消防广播及对讲电话主机包括功放、录音机、分配器、控制柜等设备。

(8)火灾报警控制微机、机柜,根据规格、安装方式,按设计图示数量以“台”计算。机柜为空柜,机柜内的设备器件应按《安装工程计量标准》相关项目编码列项。

(9)备用电源及电池主机,根据名称、容量、安装方式,按设计图示数量以“套”计算。

(10)报警联动一体机,根据名称,规格、线制,控制点数,安装方式,按设计图示数量以“台”计算。

(11)消防报警系统的配管、配线、接线盒应按《安装工程计量标准》附录D电气设备安装工程相应项目编码列项。

5.空气采样探测报警系统

本分部工程包括吸气式烟雾探测器、空气采样管等共2个分项工程。其工程量计算规则及相关说明:

(1)吸气式烟雾探测器,根据名称、规格、线制、类型,按设计图示数量以“个”计算。工作内容包括本体安装和校接线。

(2)空气采样管,根据名称、规格、安装方式,按设计图示长度以“m”计算。工作内容包括采样管制作和敷设。

6.防火门监控报警系统

本分部工程包括防火门监控主机、防火门监控器、监控模块等共3个分项工程。其工程量计算规则及相关说明:

(1)防火门监控主机,根据名称、规格、线制、安装方式、控制点数,按设计图示数量以“台”计算。工作内容包括本体安装和校接线。

(2)防火门监控器,根据名称、规格、线制、安装方式、控制点数,按设计图示数量以“个”计算。工作内容包括本体安装和校接线。

(3)监控模块,根据名称、规格、类型,按设计图示数量以“个”计算。工作内容包括本体安装、校接线、编码。

7.电气火灾监控系统

8.消防电源监控系统

9.消防系统调试

10.其他消防器具

教材P213~P217

真题回顾:

关于消防工程量的计算,下列说法正确的是( )。

A.消火栓管道给水管道室内外界限划分应以外墙皮1.5m为界

B.设在高层建筑物内消防泵间管道应以泵间外墙皮为界

C.报警装置,根据名称,型号、规格,按设计图示数量以“套”计算

D.消防报警系统的配管、配线、接线盒应按附录D电气设备安装工程相应项目编码列项

E.室外消火栓的计量单位是“个”

参考答案:A,B,D
参考解析:选项A正确,消火栓管道:给水管道室内外界限划分应以外墙皮1.5m为界,入口处设阀门者应以阀门为界。 选项B正确,设在高层建筑物内消防泵间管道应以泵间外墙皮为界。 选项C错误,报警装置,根据名称,型号、规格,按设计图示数量以“组”计算。 选项D正确,消防报警系统的配管、配线、接线盒应按《安装工程计量标准》附录D电气设备安装工程相应项目编码列项。 选项E错误,室内消火栓、室外消火栓、消防水泵接合器,根据安装方式(部位),型号、规格,按设计图示数量以“套”计算。

做完整版2025一级造价工程师《安装计量》真题>>

题库不够刷,V1体验版题库会员免费领:

1️⃣ 新人专享:注册即送15天V1题库会员!

👉 薅羊毛攻略:首次注册233网校账号,一键领取「新人专享大礼包」!

✅ 0元试学大咖课程:李恺、王竹梅、吴新华等老师视频课免费看!

✅ 15天V1体验版题库会员:工程计价、造价管理、土建计量、土建安装案例分析科目章节题库全开放,刷题不限量!

✅ 资料免费下载:教材变化、学习计划、思维导图、高频考点等直接下载!

☟☟ 点击领取新人福利,手慢无 ☟☟ 

2️⃣ APP首登党:扫码下载APP,7天会员直接送!

👉 薅羊毛攻略:没下载过233网校APP?扫码一键下载,登录即送7天V1题库会员!

✅ 随时随地刷题:通勤、午休、睡前,碎片时间也能高效利用!

✅ 题库同步更新:章节题、模拟题、历年真题全都有,刷题更有针对性!

☟☟ 扫码下载APP,7天会员马上到账 ☟☟ 

3️⃣ 社交达人专属:邀请好友助力,7天会员轻松拿!

👉 薅羊毛攻略:扫码进入小程序生成专属海报,转发给好友助力,1人助力=7天会员!

✅ 好友助力无门槛:拉同事、考友、同学一起刷题,互助共赢!

☟☟ 扫码生成海报,好友助力刷题 ☟☟

4️⃣ 活动狂欢:参与学习挑战,会员奖励拿到手软!

👉 薅羊毛攻略:233网校每月举办答题闯关、考点打卡、组队打卡等活动,边学边赚会员!

✅ 答题闯关(7天):趣味答题赢会员,知识+福利双丰收![答题闯关入口]

✅ 考点打卡(3/7天):每日打卡学考点,会员天数叠加![考点打卡入口]

✅ 组队刷题(3/6/9天):邀请考友一起组队刷题领会员![组队刷题入口]

相关阅读

添加一级造价师学习群或学霸君

领取资料&加备考群

233网校官方认证

扫码加学霸君领资料

233网校官方认证

扫码进群学习

233网校官方认证

扫码加学霸君领资料

233网校官方认证

扫码进群学习

拒绝盲目备考,加学习群领资料共同进步!

互动交流
扫描二维码直接进入

微信扫码关注公众号

获取更多考试资料