谈计算工程�图纸数�的一些问题

  根�多年预算工作的实践,从预算的角度出�看施工图,往往存在��能满足编制预算(包括费用预算的施工预算)�求的�对之处,如���宅区几栋家属楼,�为6层4�元,阳�门牌��窗采用的是�一型�。由于图上未注明门�窗的开�方�,编制�料计划时,预算人员�能�出洞��积,无法注明门�窗的方�性:是内开�外开,是左开�还是�开,结果订货到了现场门�窗都是"顺撇�",造��必�的�济�失。事实上,�使�自�一个施工��,但由于工作性质��,看图的角度�异。技术�施工员看图纸,注�结构,如标高,尤其是墙身,框架结构等骨架交圈问题,�工人常说的"�张图纸都�说得上�"尺寸�标高�作法���说明���,�专业图纸�交圈,节点�细部�有明确的说明。
  目�,施工图设计中,建筑图上的细部尺寸�标准构件的�称等设计人员容易忽视或�略说明。一般常�的土建图纸容易忽略或标注�清的有以下几点:
  1�厨房�厕所的��洗池�隔�,有的图�标注采用标准图的�页��改,这一"改",就需�交待清怎样改。如:�办公楼的厕所,图纸�注�照标准图�型�,改了连接厕所门的预制隔�,但没改门的尺寸,造�厕所门窄了10cm.��牵一�,动全身。既然"改",牵动的有关尺寸都应交待清楚。
  2�采用标准图的门窗�,图纸上容易�写或写错。如�医院一幢综�楼,因�房间用途��,门窗多�型���,有的走廊门与房间,隔墙门尺寸相�,但需�的型���;图纸上�门洞型�标注的密密麻麻,常有�注或错写。如采用《山西�工程建设标准设计》DBJT04-07-98中98J4(二)木门窗标准图集2M�2M1两�型�,�差有下角 的"�"��,�铸�了全镶�门与玻璃镶�门之"大"差别。
  3��形��沉���抗震�的�法有时�详,在施工中易混淆,编制预算时也无所适从。
  4�墙体拉结筋�混�土柱�与墙体锚固筋,一般图纸忽视说明,如钢筋的规格�长度�有无弯钩�几皮砖放一层,�层几根等,�笼统说按施工规范施工。预算员虽熟记定�和工程�计算规则,但对技术规范并�完全掌�。因此�学者容易�项,有�验者�预算时,也�能根�常规�验估算。
  5�结构平�图中,�间空心�的�数,写在房间平�图的对角线上。如斜线标注4YKB9-36-II+2YKB6-36-II,因结构平�图多,房间大��一,��形形色色��类�多,�易写错�,加之图纸�清楚,空心�的数�难统计准确。
  6�按照制图标准,图纸应具备三表,�混�土构件统计表�钢筋表和门窗型�数�表。而有的图纸往往�略了,�能认为,�正施工���自己算,有没有元所谓。其实�然,因为施工现场的�作,钢筋工下料,��考钢筋形状,预算员也��照以上三表计算;�时,建设��手中有了三表,胸中有数,多方把关,更为准确。
  7�关于砂浆�混�土强度等级,有的图纸�是在总说明上标注,大样图�上没有,�预算时往往需��回翻图纸。
  诸如以上的图纸缺陷,除�预算员真刀实枪地干(算)起�或现场具体施工,�能�现图纸问题。但是此时,问题已��生,�仅影�施工进度而且还�影�到工程造价。因此,图纸会审��部门��专业人员应详看图纸,�现问题,�出问题,�时解决,�能防患于未然。
  为了�高公�或施工�业的�济效益,加强预算工作的准确性,预算员必须熟悉建筑工程施工技术规范�规程以�施工图和标准图集,并具有一:的施工技术知识,熟练地�用定�,�能�到工项目�全�数�准确�速度快�;�能�到精益求精,有��紊, 精确地�出一个标准的预算。