您现在的�置:233网校>一级造价工程师>造价管�>造价管�考点

�宅工程室内空间尺寸的预控

  当å‰�,在日常ä½�宅工程质é‡�监ç�£ç®¡ç�†ä¸­ï¼Œåœ¨æŽ¥å¾…ä½�宅工程ä½�户质é‡�投诉处ç�†ä¸­ï¼Œç‰¹åˆ«åœ¨æ–°å»ºä½�宅工程质é‡�分户验收管ç�†ä¸­ï¼Œå�‘现ä½�宅工程室内净高尺寸ã€�室内开间和进深尺寸,对照施工图设计文件è¦�求和质é‡�验收评价è¦�求,其实测实é‡�的尺寸å��差超过å…�许å��差的现象较多è§�,也较çª�出。 
  由于ä½�宅工程室内空间尺寸超å��差现象,一般都å�‘现在施工的完工阶段,室内空间尺寸已定型。因此,对超å��差现象的整改和纠正,往往是办法少ã€�难度大。如果是装饰装修工程造æˆ�的室内空间尺寸超å��差,比较容易采å�–整改措施,进行纠正和消除;但如果是结构工程造æˆ�的超å��差现象,对其实施整改ã€�纠正时,有时出现技术å¤�æ�‚ã€�æ“�作困难等一系列难点,整改å�¯èƒ½é™·å…¥æ�Ÿæ‰‹æ— ç­–的困境;若ä¸�进行整改ã€�纠正,å�ˆä¸�能作出验收å�ˆæ ¼è¯„价。因此,ä½�宅工程室内空间超å��差现象,已ä¸�å�Œç¨‹åº¦åœ°æˆ�为当å‰�ä½�宅工程质é‡�监ç�£ç®¡ç�†çš„一个新难点。å�Œæ—¶ç ”究和探讨ä½�宅工程室内尺寸å��差的预控措施,已是一个å��分é‡�è¦�å’Œé�žå¸¸è¿«åˆ‡çš„课题。 
  一�规定�求与存在问题
  (一)规定è¦�求按照上海市建设和交通委员会ã€�上海市房屋土地资æº�管ç�†å±€å�°å�‘的《上海市ä½�宅工程套内质é‡�验收评价导则》的规定è¦�求,对ä½�宅工程室内建筑尺寸,作出两方é�¢æ£€æŸ¥éªŒæ”¶è¯„ä»·è¦�求。 
  1ã€�主控项目:ä½�宅套内房间的轴线定ä½�应符å�ˆè®¾è®¡è¦�求,内墙之间的净è·�å��差控制在15毫米以内,并è¦�求对æ¯�个房间的长ã€�宽两个方å�‘å�„测两点。 
  2ã€�一般项目:ä½�宅室内净高应符å�ˆè®¾è®¡è¦�求,其å…�许å��å·®±10毫米,并è¦�求对å�§å®¤ã€�起居室(厅)测5点,å�³å››ä¸ªè§’测4点(角点è·�墙边200毫米),加房间中心测1点;对厨房间ã€�å�«ç”Ÿé—´ã€�楼梯间ã€�阳å�°æµ‹4点,å�³å››ä¸ªè§’测4点(角点è·�墙边200毫米)。 
  (二)存在问题在实际检查中å�‘现:一是有的房间内墙之间净è·�实测实é‡�å��差超过å…�许å��å·®15毫米的现象较çª�出,有的大于20毫米,个别的超过30毫米;二是有的房间内墙之间净è·�在长ã€�宽两个方å�‘尺寸或对称开间ã€�进深尺寸,出现ä¸�å�Œç¨‹åº¦çš„一头大一头å°�现象。 
  二�原因分�与检验方法
  (一)出现室内净高尺寸�差过大��符设计�求的主�原因与检验方法:
  1ã€�现浇楼层楼æ�¿ç»“构的æ�¿åº•标高控制的准确性ã€�å�¯é� æ€§å­˜åœ¨è¿‡å¤§å��差,影å“�模æ�¿å·¥ç¨‹æ�¿åº•模æ�¿æ ‡é«˜ä¸�统一ã€�ä¸�一致,水平度ä¸�æ°´å¹³ã€�ä¸�达标,甚至出现ä¸�å�Œç¨‹åº¦å€¾æ–œçŽ°è±¡ã€‚ 
  现浇结构模æ�¿å®‰è£…çš„å…�许å��å·®å�Šæ£€éªŒæ–¹æ³•:表é�¢å¹³æ•´åº¦å…�许å��å·®5毫米,用2ç±³é� å°ºå’Œå¡žå°ºæ£€æŸ¥ï¼›å¯¹è·¨åº¦ä¸�å°�于4米的现浇钢筋混å‡�土æ¢�æ�¿å…¶æ¨¡æ�¿åº”按设计è¦�求起拱,当设计无具体è¦�求时起拱高度宜为跨度的1/1000—3/1000,用水准仪或拉线ã€�钢尺检查;底模上表é�¢æ ‡é«˜å…�许å��å·®±5毫米,用水准仪或拉线ã€�钢尺检查。 
  2ã€�现浇楼æ�¿æˆªé�¢å°ºå¯¸å�³åŽšåº¦å��差过大(规范å…�许å��差为+8毫米,-5毫米,用钢尺检查),形æˆ�楼æ�¿æ�¿é�¢é«˜ä½Žä¸�平,表é�¢å¹³æ•´åº¦å·®ï¼ˆè§„范å…�许å��差为8毫米,用2ç±³é� å°ºå’Œå¡žå°ºæ£€æŸ¥ï¼‰ã€‚ 
  3ã€�现浇楼æ�¿çš„æ¨¡æ�¿å·¥ç¨‹ç”±äºŽç ¼æµ‡æ�£è¿‡ç¨‹ä¸­æ‰¿è½½èƒ½åŠ›å’Œåˆšåº¦è¾ƒå·®ï¼Œå‡ºçŽ°ä¸�å�Œç¨‹åº¦çš„轻微下沉现象,形æˆ�现浇楼æ�¿æ•´ä½“轻微下垂。 
  4ã€�部分模æ�¿è´¨é‡�ä¸�好ã€�周转次数多,容易å�˜å½¢ã€�拼接ä¸�平,造æˆ�现浇楼æ�¿å€¾æ–œã€�弯曲ã€�接å�£é«˜ä½Žä¸�平现象。 
  5ã€�砌体施工周期短,ç�°ç¼�沉实å�Žå‡ºçŽ°å®¤å†…å‡€é«˜å°ºå¯¸å��差过大。 
  (二)开间ã€�进深尺寸出现ä¸�å�Œç¨‹åº¦çš„一头大一头å°�现象。 
  1ã€�现浇剪力墙结构的模æ�¿æ‹‰ç»“ä¸�牢,出现涨模现象,墙é�¢çš„垂直度ã€�平整度控制的准确性ã€�å�¯é� æ€§å­˜åœ¨è¿‡å¤§å��差,出现开间ã€�进深尺寸ä¸�符å�ˆè®¾è®¡å’Œè§„范è¦�求,出现ä¸�å�Œç¨‹åº¦çš„一头大一头å°�现象。 
  现浇剪力墙结构的模æ�¿å®‰è£…的截é�¢å†…部尺寸å…�许å��差为+4毫米,-5毫米,用钢尺检查;现浇结构的层高垂直度层高大于5米时å…�许å��差为8毫米, å±‚高ä¸�大于5米时å…�许å��差为6毫米,用ç»�纬仪或å�Šçº¿ã€�钢尺检查;现浇结构的表é�¢å¹³æ•´åº¦å…�许å��差为5毫米,用2ç±³é� å°ºå’Œå¡žå°ºæ£€æŸ¥ã€‚ 