您现在的�置:233网校>一级造价工程师>土建工程>计�土建考点

技术与计�(土建)---�水与排水

三�水与排水
�水方法�分为�力�水(如积水井�明渠等)和强制�水(如轻型井点�深井泵�电渗井点等)。土石方工程中采用较多的是集水井�水和轻型井点�水。排除地�水一般采�的办法是:在基�周围设置排水沟�截水沟或筑土堤。
1.明排水法施工
应注�明排水法适用的土层为:宜用于粗粒土层,也用于渗水��的粘土层。集水�的设置�置应在基础范围之外,地下水走�的上游,集水�设置的�离为20~40m/个。
2.井点�水施工
首先应掌�井点�水法的概念,其次井点�水法有轻型井点�电渗井点�喷射井点�管井井点�深井井点等多�类别,井点�水的方法根�土的渗�系数��低水�的深度�工程特点�设备�件等选择。
(1)轻型井点。
1)轻型井点构造。集水总管常用直径100—127mm的钢管,�节长4m,一般�隔0.8m或1.2m设一个连接井点管的接头。抽水设备由真空泵�离心泵和水气分离器等组�。一套抽水设备能带动的总管长度,一般为100—120m。
2)轻型井点布置。根�基�平�的大�与深度�土质�地下水�高低与����水深度�求,轻型井点�采用�排布置��排布置以�环形布置。当土方施工机械需进出基�时,也�采用U形布置。
对�排布置��排布置�环形布置�U形布置适用的基�应能够界定。
3)轻型井点施工。轻型井点系统的施工时,为检查�水效果,必须选择有代表性的地点设置水�观测孔。
井点管沉设当采用冲水管冲孔方法进行,�分为冲孔与沉管两个过程。
(2)喷射井点。首先应掌�喷射井点的适用范围。当�水深度超过8m时,宜采用喷射井点,�水深度�达8~20m。
喷射井点的平�布置:当基�宽度�于等于10m时,井点�作�排布置;当大于10m时,�作�排布置;当基��积较大时,宜采用环形布置。井点间�一般采用2~3m。
2006考题:�建筑物需开挖宽20米,长100米。深10米的基�,地下水�低于自然地�0.5米,为便于施工实施�水措施,�水方法和布置形势应采用(CD)
A�层轻型井点�排布置B�层轻型井点环形布置
C喷射井点�排布置D喷射井点环形布置E深井井点�排布置
(3)管井井点。在土的渗�系数大�地下水�大的土层中,宜采用管井井点。管井直径为150~250mm。管井的间�,一般为20~50m。管井的深度为8~15m,井内水��低,�达6~10m,两井中间则为3~5m。
(4)深井井点。当�水深度超过15m时,在管井井点内采用一般的潜水泵和离心泵满足�了�水�求时,�加大管井深度,改用深井泵�深井井点�解决。深井井点一般��低水�30~40m,有的甚至�达百米以上。常用的深井泵有两�类型:电动机在地�上的深井泵�深井潜水泵(沉没�深井泵)。