 二、排水系统
(一)排水系统及方式
1、室内排水系统
(1)系统的组成。室内排水系统由受水器、存水弯、排水管道、通气管及清扫设备等组成。
(2)系统的分类。室内排水系统根据所排除水的性质,可分为生活污水、生产废水和雨水系统。
(3)系统的分流与合流。排水系统应根据污水性质、污染情况,结合室外排水系统的设置、综合利用及水处理要求等,采用分流制或合流制。
l)室外无污水管道时,生活污水一般与生活废水分流,生活污水经化粪池处理。当室外有污水管道时,生产污水与生活废水宜合流排出。
2)当建筑物采用中水系统时,生活废水与生活污水宜分流排出。
3)含有毒、有害物质的生产废水、含有大量油脂的生活废水及经技术经济比较认为需回收利用的生活废水、生产废水等应分流排出。
4)生活污水不得与雨水合流排出。
5)公共厨房的废水在除油前应与生活污水分流排出。
6)建筑物雨水应单独排出。
7)生产废水如不含有机物而带有大量泥沙、矿物质时,经机构处理后可排入室内雨水管道。
2、室外排水系统
室外排水系统由排水管道、检查井、跌水井、雨水口等组成。
(二)排水设施、通气管及管道
1、主要排水设施
(1)检查口和清扫口。
(2)检查井。
(3)地漏。
2、材料
1)排水铸铁管。
2)硬聚氯乙烯排水管。室外埋地排水硬聚氯乙烯管适用于排放温度不大于40℃、瞬时温度不大于80℃的室外埋地生活及雨水排水系统。
(三)排水管道安装
1、管道的连接
(1)排水用灰口铸铁管和球墨铸铁管采用承插式连接,其接口以麻丝填充,用水泥或石棉水泥打口,用于高层建筑时也可用青铅。排水用柔性接口铸铁管采用橡胶圈法兰压盖连接。
(2)节套式排水铸铁管采用密封橡胶套筒、不锈钢节套紧固连接。
(3)建筑排水硬聚氯乙烯管采用承插级接连接;室外埋地排水硬聚氯乙烯管可采用承插部接连接,当管子的公称外径等于或大于20mm时,宜采用承口橡胶圈连接;硬聚氯乙烯雨水管敷设于室内时采用承插融接连接,敷设于室外时不宜采用科接或嵌橡胶圈连接。
(4)在排水系统中采用无缝钢管是为了解决高层或超高层建筑内排水管道的承压问题,无缝钢管连接时通常采用焊接连接方式。低压流体输送用镀锌焊接钢管采用螺纹连接,与排水铸铁管连接时,钢管插入铸铁管承口端要稍作翻边,然后按排水铸铁管承插连接方式连接。
2、室内排水管道安装
排水铸铁管通常采用砂轮切割机切断,采用手工断管时,可在断口处垫上木块,然后用手锤轻轻敲打锋利的镰刀进行切断。
排水用硬聚氯乙烯管埋地管道的管顶最小埋设深度应符合有关规定,埋设在绿化带内时,管顶最小覆土不小于 300mm;埋设在小区内支路下时,覆土厚度不小于 450mm;埋设在小区内主道路车行道下时,覆土厚度不小于600-700mm。
if (window.Event)document.captureEvents(Event.MOUSEUP); function nocontextmenu(){event.cancelBubble = true; event.returnValue = false;return false;}function norightclick(e) {if (window.Event) {if (e.which == 2 || e.which == 3)return false;}else if (event.button == 2 || event.button == 3){event.cancelBubble = true;event.returnValue = false;return false;}}document.oncontextmenu = nocontextmenu;document.onmousedown = norightclick; 第二节 消防系统安装工程
一、消火栓给水系统
(一)室内消火栓给水系统的分类
室内消火栓给水系统是由消防给水管网,设有消火栓、水带、水枪的消火栓箱柜,消防水池,消防水箱,增压设备等组成的固定式灭火系统。9层及9层以下的住宅建筑(包括底层设置商业服务网点的住宅)和建筑高度不超过24m的其他民用建筑厂房、库房和单层公共建筑为低层建筑。低层建筑利用室外消防车从室外水源取水,直接扑灭室内火灾。
对于10层及10层以上的建筑、建筑高度为24m以上的其他民用和工业建筑为高层建筑。高层建筑室内消火栓给水系统是扑救高层建筑室内火灾的主要灭火设备之一。