  (八)锅炉安全附件的安装
锅炉安全附件主�指的是压力表,水�计和安全阀。
  1ã€�  åŽ‹åŠ›è¡¨å®‰è£… 
 é”…炉上常用的压力表为弹簧å¼�压力表,安装时应注æ„�以下几点:
  (1)新装的压力表必须�过计�部门检验,铅���许��,压力表�许超过检验使用年�。
  (2)压力测点应选择在管线的直线段上,�介质��稳定的地方,�压装置端部�应伸入管�内�。
  (3)当锅炉工作压力低于2.5MPa表压时,压力表精度�应低于1.5级,压力表盘直径�得�于100mm,表盘刻度��值应为工作压力的1.5~3.0�(最好为2�),刻度盘上应标有表示工作压力的红线。
  (4)当地压力表所测介质温度大于60℃时,二次门�应装U型或环型管,以积存冷�水,��蒸汽直接接触弹簧弯管,而使弹簧管过热。
  (5)在压力表和存水弯管之间,�装旋塞或三通旋塞,以便�洗�检验压力表。
  2�水�计安装
汽包水�高低直接关系到锅炉的安全�行。锅炉上必须�安装两个彼此独立的水�计,以��正确地指示锅炉水�的高低。中低压工业锅炉常用平�玻璃水�计和电接点水�计,�型锅炉常用玻璃管�水�计。水�计上装有三个管路阀,�蒸汽通路阀�水通路阀和放水冲洗阀。水�计安装时应注�以下几点:
  (1)蒸��大于0.2t/h的锅炉,应安装两个彼此独立的水�计,以便能校核锅炉内的水�。
  (2)水�计�垂直安装;连通管路的布置应能使该管路中的空气排尽;整个管路应密�良好;汽连通管�应�温。
  (3)水连通管与汽连通管�尽�水平布置,其内径�得�于18mm,连接管的长度��于500mm,以��水�计��准确。
  (4)放水旋塞下方应装有接地�的水管,并引到安全地点,旋塞的内径以�玻璃管的内径都�得�于8mm。
  (5)水�计与汽包之间的汽,水连接管上�能安装阀门,更�得装设�形阀。如装有阀门,在�行时应将阀门全开,并予以铅�。
  3�安全阀安装
蒸��大于0.5t/h的锅炉,至少应装设两个安全阀(�包括�煤器上的安全阀)。
安全阀必须垂直安装,安全阀的阀座内径应大于25mm;几个安全阀共�装设在一根与汽包相�的短管上时,短管通路截�积应大于所有几个安全阀门�积总和的1.25�。�样,排气管的截�积亦至少为安全阀总截�积的1.25�。
  4�锅炉水压试验
锅炉的汽�水压力系统�其附属设备安装完毕�,必须进行水压试验。
锅炉水压试验的范围包括有锅筒��箱�对�管��水冷�管�过热器�锅炉本体范围内管��阀门等;安全阀应�独作水压试验。
对于洇水(水��往下�)和水�(有水迹)的胀�,��补胀;�水��补胀,但补胀次数�得超过两次,且胀管率在�许范围内。