  (二)排水系统
  1.排水系统分类
  排水系统根据所接纳的污废水类型不同,可分为生活污水管道系统、工业废水管道系统和屋面雨水管道系统三类。
  2.排水系统体制
  3.室外排水系统组成
  室外排水系统由排水管道、检查井、跌水井、雨水口和污水处理厂等组成。室外污水排除系统与雨水排除系统可以采用合流制或分流制。
  4.室内排水系统组成
  室内排水系统的基本要求是迅速通畅地排除建筑内部的污废水,保证排水系统在气压波动下不致使水封破坏。其组成包括以下几部分:
  (1)卫生器具或生产设备受水器,是排水系统的起点。
  (2)存水弯。是连接在卫生器具与排水支管之间的管件,防止排水管内腐臭、有害气体、虫类等通过排水管进入室内。如果卫生器具本身有存水弯,则不再安装。
  (3)排水管道系统。由排水横支管、排水立管、埋地干管和排出管组成。排水横支管是将卫生器具或其他设备流来的污水排到立管中去。排水立管是连接各排水支管的垂直总管。埋地于管连接各排水立管。排出管将室内污水排到室外第一个检查井。
  (4)通气管系。是使室内排水管与大气相通,减少排水管内空气的压力波动,保护存水弯的水封不被破坏。常用的形式有器具通气管、环行通气管、安全通气管、专用通气管、结合通气管等。
  (5)清通设备。是疏通排水管道、保障排水畅通的设备。包括检查口、清扫口和室内检查井。
  5.排水管道管材与连接
  6.室内排水管道安装
  室内排水管道一般按排出管、立管、通气管、支管和卫生器具的顺序安装。也可以随土建施工的顺序进行排水管道的分层安装。
  (1)排出管安装。排出管一般铺设在地下室或地下。排出管穿过地下室外墙或地下构筑物的墙壁时,应设置防水套管;穿过承重墙或基础处应预留孔洞,并做好防水处理。
  排出管与室外排水管连接处设置检查井。一般检查井中心至建筑物外墙的距离不小于3m,不大于10m.
  排出管在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面的高度。
  排水管室内外界限划分:以排出管出户第一个排水检查井为界。
  (2)排水立管安装。
  (3)排水横支管安装。
  (4)排水铸铁管安装。
  (5)建筑排水硬聚氯乙烯管安装。
  7.通气管的安装
  (1)伸顶通气管。生活排水管道或散发有害气体的生产污水管道,均应将立管延伸到屋面以上进行通气,即设置伸顶通气管。伸顶通气管高出屋面不得小于0.3m,且必须大于最大积雪厚度。在通气管口周围4m以内有门窗时,通气管口应高出门窗顶0.6m或引向无门窗一侧。在经常有人停留的平屋面上,通气管口应高出屋面2m并根据防雷要求考虑设置防雷装置。伸顶通气管的管径不小于排水立管的管径,但在最冷月平均气温低于﹣13℃的地区,应在室内平顶或吊顶以下处将管径放大一级。
  (2)辅助通气系统。
  8.清通设备
  (1)检查口和清扫口。检查口为可双向清通的管道维修口,清扫口仅可单向清通。
  立管上检查口之间的距离不大于10m,但在最低层和设有卫生器具的二层以上坡屋顶建筑物的最高层设置检查口;平顶建筑可用通气管顶口代替检查口。立管上如有乙字管,则在该层乙字管的上部应设检查口。
  在连接2个及以上的大便器或3个及以上的卫生器具的污水横管上,应设清扫口。
  在转弯角度小于135 o的污水横管的直线管段,应按一定距离设置检查口或清扫口。
  污水横管上如设清扫口,应将清扫口设置在楼板或地坪上与地面相平。
  (2)地漏。用于排泄卫生间等室内的地面积水,形式有钟罩式、筒式、浮球式等。
  (3)检查井。