您现在的位置:233网校 >一级造价工程师 > 安装工程 > 计量安装考点

安装工程专业讲义:给排水、采暖、燃气工程安装

来源:233网校 2015-02-23 00:00:00
  (九)采暖入口装置
  室内采暖系统与室外供热管网相连接处的阀门、仪表和调压装置等统称为采暖系统入口装置,其作用是用来接通(或切断)热媒,以及减压、观测热媒的参数。通常入口装置可设置在地下室或地沟内。
  热水采暖系统入口装置主要由调压装置、关断阀、除污器、压力表、温度计等组成。当热源参数比较稳定时,调压装置宜选用调压板调整各建筑物入口处供水(或回水)干管上的压力。调压板材质,蒸汽应用不锈钢,热水可用铝合金或不锈钢。
  当供热系统不大时,也可采用截止阀来调节,其特点是节约投资、不易堵塞、又便于检修。
  当供热系统较大时,尤其是改扩建管网,宜用专门调节用的平衡阀,解决水平失调效果良好;平衡阀宜安装在回水管路上,尽可能安装在直管段上。
  当需要计量流量或热量时,应在供水总管上除污器之后装设流量计或热表。当热网的供水温度高于采暖系统的供水温度,且热网的水力工况稳定、入口处的供回水压差足以保证混水装置工作时,宜设混水装置,并安装在除污器之后,否则可采用换热器。
  (十)管道和设备的安装
  1.管材、管道连接及管道安装
  (1)管材和管道的连接。采暖管道通常都采用钢管,室外采暖管道都采用无缝钢管和钢板卷焊管,室内采暖管道常采用普通焊接钢管或无缝钢管,常用的地板采暖管主要有交联聚乙烯(PE—X)管、交联铝塑复合(XPAP)管、聚丁烯(PB)管、无规共聚聚丙烯(PP—R)管。钢管的连接可采用焊接、法兰盘连接和丝扣连接。焊接连接可靠、施工简便迅速,广泛用于管道之间及补偿器等的连接。法兰连接装卸方便,通常用在管道与设备、阀门等需要拆卸的附件连接上。对于室内采暖管道,通常借助三通、四通、管接头等管件,进行丝扣连接,也可采用焊接或法兰连接。一些塑料管材也可以采用热熔连接。
  (2)管道安装要求。
  1)安装前,必须清除管道和设备内的污垢和杂物;安装中断或安装完后,在各敞口处应该临时封闭,以免管道堵塞。
  2)采暖管道的安装,管径大于32mm宜采用焊接或法兰连接。
  3)管道穿过基础、墙壁和楼板,应配合土建施工预留孔洞。
  4)在同一房间内,安装同类型的采暖设备及管道配件,除特殊要求者外,应安装在同一高度上。
  5)安装管道时,应有坡度。如设计无要求,其坡度应符合下列规定:热水采暖和汽水同向流动的蒸汽和凝结水管道,坡度一般为0.003,但不得小于0.002;汽水逆向流动的蒸汽管道,坡度不得小于0.005。
  6)管道从门窗或其他洞口、梁柱、墙垛等部位绕过,转角处如果高于或低于管道水平走向,在其最高点或最低点应分别安装排气或泄水装置。
  7)管道过墙或楼板,应设置铁皮套管或钢套管。安装在内墙壁的套管,其两管端应与墙壁饰面取平。管道穿过外墙或基础时,应加设钢套管,套管直径比管道直径大两号为宜。
  安装在楼板内的套管,其顶部要高出楼板地坪20mm,底部则与楼板齐平。管道穿过厨房、厕所、卫生间等容易积水的房间楼板,应加设钢套管,其顶部应高出地面不小于30mm。
  8)明装钢管成排安装时,直管部分应相互平行,曲线部分则曲率半径应相等。
  9)水平管道纵、横方向弯曲,立管垂直度,成排管段和成排阀门安装允许偏差须符合有关规定。
  10)管径DN≤32不保温采暖双立管道,两管中心距应为80mm,允许偏差为5mm。热水或蒸汽立管应置于面向的右侧,回水立管则置于左侧。
  11)管道支架附近的焊口,要求焊口距支架净距大于50mm,最好位于两支座间距的1/5位置上,在这个位置上的焊口受力最小。
  12)采暖系统安装完后,在使用前,应用水冲洗,直到污浊物冲洗干净为止。
  13)管道除锈、刷油和保温。
  2.采暖设备安装
  设备安装应按设计的型号、规格、位置进行,并执行相应的规范。
  (1)散热器安装。不同散热器,其安装方法和要求不尽相同。排管散热器一般用钢管现场制作。钢串片式、板式和扁管式散热器,其规格、接口以及防腐处理等,厂家在出厂前已做好。对于目前使用较多的翼形(圆翼型和长翼型)散热器和柱型(铸铁和钢制)散热器,圆翼型散热器的长度及接口法兰是生产中已确定的,一般不再需要串接。钢制柱型散热器一般是按设计要求的片数成组供应,两端一正丝、一反丝的DN32的接口也已在出厂前焊好。而铸铁长翼型、柱型散热器,则需根据设计要求,先组对成组,经试压合格后,再就位固定等,其安装过程包括安装前的检查、散热器片的除锈及刷油、散热器的组对、散热器试压和散热器就位固定。
  (2)膨胀水箱安装。安装要求为:
  1)膨胀水箱顶部的入孔盖应用螺栓紧固,水箱下方垫枕木或角钢架。
  2)膨胀水箱内外刷樟丹或其他防锈漆,并要进行满水试漏,箱底至少比室内采暖系统最高点高出0.3m。
  3)膨胀水箱有时与给水箱一同安装在屋顶的水箱间内。如安装在非采暖房间里,膨胀水箱要保温。
  4)膨胀管在重力循环系统中宜接在供水主立管的顶端兼作排气用;机械循环系统中接至系统定压点,一般宜接在水泵吸入口前,如安装有困难时,也可接在采暖系统中回水干管上任何部位。膨胀管上严禁安装阀门,但当建筑物内同时设有空调用膨胀水箱时,可安装阀门,夏季空调系统运行时,可将此阀门关闭。膨胀管通过非采暖房间时,应做保温。
  5)循环管接至系统定压点前的水平回水平管上,该点与定压点之间应保持1.5~3m的距离,让热水有一部分能缓缓地通过膨胀管和循环管流过水箱,以防水箱里水结冰;但当水箱水没有结冻可能时,可不设循环管。循环管应严禁安装阀门,通过非采暖房间应保温。
  6)信号管是供管理人员检查系统内是否充满水。一般应接至人员容易观察的地方,有条件时,宜接到锅炉房内,也可接至建筑物底层的卫生间或厕所内。信号管应安装阀门,通过非采暖房间时应保温。
  7)溢流管供系统内的水充满后溢流之用。一般可接至附近下水道,但不允许直接与下水道相接。该管不应装阀门。
  8)排水管用于清洗水箱及放空用,可与溢水管一起接至附近下水道,该管应装阀门。
  9)补水管的补水可用手动或浮球阀自动控制。
  10)安装水箱时,下部应做支座,支座长度应超出底板100~200mm,其高度应大于300mm。支座材料可用方木、钢筋混凝土或砖,与水箱间外墙应考虑安装预留孔洞。
  (3)排气装置的安装。
  1)集气罐。一般可用厚4~5mm的钢板卷成或用DN100~250的钢管焊成,集气罐的直径应比连接处干管直径大1倍以上,便于气体逸出并聚集于罐顶。为了增大储气量,进、出水管宜接近罐底,罐上部设DN15的放气管,放气管末端有放气阀门,并通到有排水设施处,放气阀门的位置还要考虑使用方便。集气罐需安装在系统的高点。
  2)自动排气阀。常因失灵而漏水,需要维修更换,因此安装时应在自动排气阀与管路之间装一个阀门。
  (4)除污器安装。除污器一般用法兰与管路连接,前后应安装阀门和设旁通管。
  3.采暖系统清洗、试压及试运行
  (1)采暖系统清洗。
  热水采暖系统用清水冲洗,如系统较大、管路较长,可分段冲洗。
  (2)采暖系统试压。试压的目的是检查管路的机械强度与严密性。室内采暖系统试压,可以分段试压,也可以整个系统试压。
  试压过程包括注水排气和加压检漏。
  1)注水排气。
  2)加压检漏。
  (3)采暖系统试运行。包括系统充水、启动运行和初调节。