您现在的�置:233网校>一级造价工程师>土建工程>计�土建考点

造价师建设工程技术与计�(土建)第9讲


2.钢筋安装
钢筋安装或现场绑扎应与模�安装��。
柱钢筋现场绑扎时,一般在模�安装�进行;
柱钢筋采用预制时,�先安装钢筋骨架,然�安柱模,或先安三�模�,待钢筋骨架安装��钉第四�模�。
�的钢筋一般在�模安装好��安装或绑扎,�断�高度较大或跨度较大�钢筋较密的大�,�留一�侧模,待钢筋绑扎或安装��钉;
楼�钢筋绑扎应在楼�模�安装�进行,并应按设计先划线,然�摆料�绑扎。
钢筋在混�土中应有一定厚度的�护层(一般指在主筋外表�到构件外表�的厚度)。
(三)钢筋连接
1.焊接连接
优点节约钢�,改善性能,�高工效,�低�本。
注�当环境温度低于—5oC,�为钢筋低温焊接,应调整钢筋焊接工艺�数
当风力超过4级时,应有挡风措施。
当环境温度低于—20。时,�得进行焊接。
分类应用原�
闪光对焊应用于钢筋纵�连接�预应力钢筋与螺�端�的焊接。其原�是把电能转化为热能。待钢筋被加热到一定温度�,�施加轴�压力挤压(称为顶锻)便形�对焊接头。
电弧焊广泛应用在钢筋的�接接长,钢筋骨架的焊接,钢筋与钢�的焊接,装��结构接头的焊接和��钢结构的焊接。电弧焊是利用弧焊机使焊�与焊件之间产生高温电弧,使焊�和高温电弧范围内的焊件金属熔化。
电阻点焊钢筋骨架或钢筋网中交�钢筋的焊接宜采用电阻点焊。钢筋通电�热至一定温度�,加压使焊点金属焊�。
电渣压力焊适用于现浇钢筋混�土结构中直径14-40mm的钢筋竖�接长。电渣压力焊是利用电阻热将钢筋端部熔化,然�施加压力使钢筋焊接为一体。
气压焊适用于��方�布置的钢筋连接。
当��直径钢筋焊接时,两钢筋直径差�得大于7mm。属于固相焊接,其机�是在还原性气体的�护下,钢��生塑性���相互紧密接触,促使端�金属晶体相互扩散渗���结晶��排列,形�牢固的对焊接头。


例题:气压焊�仅适用于竖�钢筋的连接,也适用于��方�布置的钢筋连接。当��直径钢筋焊接时,两钢筋直径差�得大于[ ] mm。
A.3
B.5
C. 7
D.10
答案: C.

2.绑扎连接
�一构件中相邻纵��力钢筋的绑扎�接接头宜相互错开。绑扎�接接头中钢筋的横�净��应�于钢筋直径,且�应�于25mm。
�一连接区段内,纵��拉钢筋�接接头�积百分率应符�设计�求;当设计无具体�求时,应符�下列规定:
对�类��类�墙类构件,�宜大于25%;
对柱类构件,�宜大于50%;
当工程中确有必�增大接头�积百分率时,对�类构件�应大于50%;在��柱类构件的纵��力钢筋�接长度范围内,应按设计�求�置�筋。当设计无具体�求时,应符�下列规定:
�筋直径�应�于�接钢筋较大直径0.25�;
�拉�接区段的�筋间��应大于�接钢筋较�直径的5�,且�应大于lOOmm。
�压�接区段的�筋间��应大于�接钢筋较�直径的10�,且�应大于200mm。
当柱中纵��力钢筋直径大于25mm时,应在�接接头两端外lOOmm范围内�设置两个 �筋,其间�宜为50mm。
3.机械连接
钢筋机械连接有挤压连接和锥形螺纹连接。
(1)挤压连接。使钢筋产生塑性�形,��形�的钢套筒对钢筋的�裹力�实现钢筋的连接。
(2)锥形螺纹连接。锥形螺纹连接是采用锥形螺纹�机械力连接钢筋的方法。它自�性能好,能承�拉�压轴�力和水平力,�在施工现场连接�径或异径的竖��水平或任何倾角的钢筋。
在施工现场,应按国家现行标准的规定,对钢筋机械连接接头�焊接接头的外观进行检查,并按规定抽�钢筋机械连接接头�焊接接头试件�力学性能检验。其质��应符�有关规程的规定。
钢筋的接头宜设置在�力较�处。�一纵��力钢筋�宜设置两个或两个以上接头,接头末端至钢筋弯起点的�离�应�于钢筋直径的10�。
当�力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时,设置在�一构件内,的接头宜相互错开。
纵��力钢筋机械连接接头�焊接接头连接区段的长度为35�d(d为纵��力钢筋的较大直径)且��于500mm。
�一连接区段内,纵��力钢筋的接头�积百分率应符�设计�求;当设计无具体�求时,应符�下列规定:
在�拉区�宜大于50%;
接头�宜设置在有抗震设防�求的框架�端�柱端的�筋加密区;当无法�开时,对等强度高质�机械连接接头,�应大于50%;
直接承�动力�载的结构构件中,�宜采用焊接接头;当采用机械连接接头时,�应大于50%;
相关阅读