三、地下连续墙施工技术
地下连续墙可以用作深基坑的支护,也可以既作为深基坑的支护又用作建筑物的地下室外墙。
1.地下连续墙的方法分类与优缺点
(1)地下连续墙的方法分类。按槽孔的形式可以分为壁板式和桩排式两种;按开挖方式及机械分类,可分为抓斗冲击式、旋转式和旋转冲击式;按施工方法的不同可以分为现浇、预制和二者组合成墙等;按功能及用途分为作承重基础或地下构筑物的结构墙、挡土墙、防渗水墙、阻滑墙、隔震墙等;按墙体材料不同分为钢筋混凝土、素混凝土、粘土、自凝泥浆混合墙体材料等。
(2)地下连续墙的优点。主要表现在如下方面:
1)施工全盘机械化,速度快、精度高,并且振动小、噪声低,适用于城市密集建筑群及夜间施工。
2)具有多功能用途,强度可靠,承压力大。
3)对开挖的地层适应性强,在我国除熔岩地质外,可适用于各种地质条件,无论是软弱地层或在重要建筑物附近的工程中,都能安全地施工。
4)可以在各种复杂的条件下施工。
5)开挖基坑无需放坡,土方量小,浇混凝土无需支模和养护,并可在低温下施工,降低成本,缩短施工时间。
6)用触变泥浆保护孔壁和止水,施工安全可靠,不会引起水位降低而造成周围地基沉降,保证施工质量。
7)可将地下连续墙与“逆做法”施工结合起来,将地下连续墙筑成挡土、防水和承重的墙。
(8)承重的墙,形成一种深基础多层地下室施工的有效方法。
(3)地下连续墙的缺点。主要表现在如下方面:
1)每段连续墙之间的接头质量较难控制,往往容易形成结构的薄弱点。
2)墙面虽可保证垂直度,但比较粗糙,尚须加工处理或做衬壁。
3)施工技术要求高,无论是造槽机械选择、槽体施工、泥浆下浇筑混凝土、接头、泥浆处理等环节,均应处理得当,不容疏漏。
4)制浆及处理系统占地较大,管理不善易造成现场泥泞和污染。
由于地下连续墙优点多,适用范围广,广泛应用在建筑物的地下基础、深基坑支护结构、地下车库、地下铁道、地下城、地下电站及水坝的防渗墙等工程中。
2.地下连续墙的工艺流程
地下连续墙的工艺流程可分为配制泥浆护壁法和自成泥浆护壁法。
3.施工工艺
(1)修筑导墙。导墙厚度一般为10~20cm,深度为100~200cm。
(2)泥浆护壁。泥浆护壁的作用是:固壁、携砂、冷却和润滑,其中以固壁为主。
(3)深槽挖掘。①单元槽段划分②挖槽机械。
(4)混凝土浇筑。地下连续墙的混凝土用导管法进行浇筑,地下连续墙所用的混凝土,要求有较高的坍落度,和易性好,不易分离。
2006考题:现浇地下连续墙具有多功能用途如(ACE)
A承重、防爆B边坡支护C防渗、截水D浅基坑支护E深基坑支护
例题:地下连续墙的工艺流程有[  AC ] 
A、配制泥浆护壁法
B、压力泥浆护壁法
C、自成泥浆护壁法
D、负压泥浆护壁法
E、干泥浆护壁法
四、喷锚支护施工
(一)喷混凝土的施工工艺
喷混凝土的工艺过程一般由供料、供风和供水三个系统组成。
喷混凝土的方法有“干喷”、“湿喷”两种。
(二)锚杆与锚索
锚杆与锚索有各种不同的形式。按材料分,有金属锚杆、木锚杆;按受力情况分,有不加预应力锚杆和预应力锚杆。
锚杆与锚索各有不同,锚杆一般都较短,不超过10m,锚索则可以较长,如有的长达30~40m;
锚杆与锚索的类型多样,主要有楔缝式锚杆、涨壳式锚杆、倒楔式锚杆、开缝管式锚杆、树脂锚杆、砂浆锚杆、预应力锚索等。
五、土钉支护施工
土钉支护工艺,可以先锚后喷,也可以先喷后锚。喷射混凝土在高压空气作用下,高速喷向喷面,在喷层与土层间产生嵌固效应,从而改善了边坡的受力条件,有效地保证边坡稳定;土钉深固于土体内部,主动支护土体,并与土体共同作用,有效地提高周围土的强度,使土体加固变为支护结构的一部分,从而使原来的被动支护变为主动支护;钢筋网能调整喷层与锚杆应力分布,增大支护体系的柔性与整体性。
土钉支护的施工工艺流程是:按设计要求开挖工作面,修正边坡;喷射第一层混凝土;安设土钉(包括钻孔、插筋、注浆、垫板等);绑扎钢筋网、留搭接筋、喷射第二层混凝土;开挖第二层土方,按此循环,直到坑底标高。
土钉施工机具可采用螺旋钻、冲击钻、地质钻、洛阳铲等。为保证注浆饱满,在孔口设止浆塞;土钉应设定定位器,以保证钢筋的保护层厚度。
土钉支护适用于水位低的地区,或能保证降水到基坑面以下;土层为粘土、砂土和粉土;基坑深度一般在15m左右。
例题:土钉支护适用于[  ACD  ] 