案例3: æŸ�现浇框架建ç‘的二层层高为4.0米,å�„æ–¹å�‘的柱è·�å�‡ä¸º6.5米,且å�„柱æ¢�æ–é�¢äº¦ç»Ÿä¸€ï¼ŒæŸ±ä¸º450×450,æ¢�为400×600ç ¼ä¸ºC25,采用出料容积为400Lçš„ç ¼æ�…拌机现场æ�…æ‹Œã€‚æ¡†æž¶é—´ä¸ºç©ºå¿ƒç Œå�—墙。 有测试资料如下: 1.上述æ�…拌机æ¯�一次æ�…拌循环:1)装料50ç§’ï¼›2)è¿�行180ç§‘ï¼›3)å�¸æ–™40ç§’ï¼›4ï¼‰ä¸æ–20秒。机械利用系数为0.9。定é¢�ç ¼æ�Ÿè€—率为1.5%。 2ï¼Žç Œç‘ç©ºå¿ƒç Œå�—墙,辅助工作时间å� 作业时间的7%,准备与结æ�Ÿå·¥ä½œæ—¶é—´å� 作业时间的5%,ä¸�å�¯é�¿å…�çš„ä¸æ–æ—¶é—´å� 作业时间的2%,休æ�¯æ—¶é—´å� 3%。完æˆ�1å¹³æ–¹ç±³ç Œå�—墙è¦�消耗基本工作时间40分钟,æ¯�1å¹³æ–¹ç±³ç Œå�—å¢™ç”¨ç Œå�—54å�—。
问题:
1. 第二层1跨框架æ¢�的工程é‡�ã€�ç ¼ç”¨é‡�ã€�éœ€ç ¼æ�…拌机多少å�°ç�? 2. 第二层1è·¨æ¡†æž¶å¡«å……ç Œå�—å¢™ï¼ˆæ— æ´žå�£ï¼‰ç Œç‘需多少工作日?
案例3 ç”æ¡ˆ : 问题1: 解:1. ç ¼å·¥ç¨‹é‡�:0.4×0.6×(6.5-0.45)=1.452m3 2ï¼Žç ¼ç”¨é‡�:1.452×1/(1-1.5%)=1.474m3 或:1.452×(1+1.5)=1.474m3 3ï¼Žç ¼æ�…拌机: 一次循环æŒ�ç»æ—¶é—´ï¼š50+180+40+20=290ç§’ æ¯�å°�时循环次数:60×60/290=12次 æ¯�å�°ç�产é‡�:12次×0.43×(8å°�æ—¶×0.9)=34.56m3/å�°ç� æ¯�m3å�°ç�:1/34.56=0.029å�°ç�/m3=0.03å�°ç�/m3 éœ€ç ¼æ�…拌机å�°ç�数:0.03×1.474=0.044å�°ç� 问题2: 解: ç Œå�—墙é�¢ç§¯ï¼šï¼ˆ4.0-0.6)×(6.5-0.45)=20.57m2 æ¯�m2墙定é¢�时间:40×100/[100-(7+5+2+3)]=46分钟 时间定é¢�:46/(60×8)=0.096工日/m2 ç Œç‘填充墙需人工工日数:20.57×0.096=2工日
|