您现在的�置:233网校>一级造价工程师>安装工程>计�安装考点

技术与计�(安装):压力试验(一)

  第七节   åŽ‹åŠ›è¯•éªŒ
  设备�管�安装质�的检验,是通过进行致密性试验�实现的。致密性试验包括水压试验�气压试验和气密性试验等。
  一�管�压力试验
  (一)液压试验
  液压试验一般都是使用清æ´�水作试验。对于ä¸�锈è€�酸钢钢管,试验用水的氯离å­�å�«é‡�ä¸�应大于25×10-6。当用å�¯ç‡ƒä»‹è´¨è¿›è¡Œè¯•验时,其闪点ä¸�得低于50℃。
  管�试验压力的确定
  1)承�内压的钢管��有色金属管�的试验压力应为设计压力的1.5�,埋地钢管�的试验压力应为设计压力的1.5�,且�得低于0.4MPa;
  2)当管�的设计温度高于试验温度时,试验压力应按下�计算:
                     Ps=1.5P[σ]1/ [σ]2                                         ï¼ˆ2.7.1)
  å¼�中   Ps—试验压力(表压)(MPa);
  P—设计压力(表压)(MPa);
  [σ]1—试验温度下管�的许用应力(MPa);
  [σ]2—设计温度下管�的许用应力(MPa)。
  当[σ]1/ [σ]2大于6.5æ—¶å�–6.5。
  当Ps在试验温度下,产生超过屈æœ�强度的应力时,应将试验压力Psé™�至ä¸�超过屈æœ�强度时的最大压力。 
  (二)气压试验
  对�适�作水压试验的管�,如管�内��许有微�残留液体,或由于结构原因�能充满水的容器,�用气压试验代替水压试验。
  气压试验�以分为两�情况,一�是用于输�气体介质管�的强度试验,一�是用于输�液体介质的严密性试验。
  气压试验的方法和�求
  (1)气压试验所用的气体为压缩空气或惰性气体。使用气压作管�强度试验时,其压力应�级缓�。当压力�到规定试验压力一�时,应暂��压,对管�进行一次全�检查,如无泄�或其他异常现象,�继续按规定试验压的10%�级�压,��一级�稳压5min,一直到规定的试验压力,�稳压5min,�检查无泄�无�形为�格。
  (2)使用气压作管�严密性试验时,应在气压强度试验以�进行。若是气压强度试验和气压严密性试验相结�进行,�以节�很多时间。如当气压强度试验�格�,将该系统的气压�至设计压力,然�用肥皂水涂刷管�所有焊�和接�,如果没有�现气泡现象,说明无泄�,�稳压30min,如压力�下�,则气压严密性试验为�格。
  (3)用于试验氧气管�的应是无油质的空气;
  (4)气压试验�,应对管��管路附件的�压强度进行验算,验算时采用的安全系数�得�于2.5。
  (5)工艺管�除了强度试验和严密性试验以外,有些管�还��一些特殊试验,例如,真空管���真空度试验,输�剧毒�有���险的介质,�进行泄��试验。这些试验都�按设计规定或规范进行。