您现在的�置:233网校>一级造价工程师>安装工程>计�安装考点

技术与计�(安装):压力试验(二)

  二�设备压力试验
  (一)水压试验
  水压试验是用�检验设备焊�的致密性和强度。虽然也�用试验温度低于其沸点的��液体进行试验,但应用最广泛的是水压试验。
  (1)设备水压试验的方法��求
  (2)设备水压试验压力的确定
  1)水压试验压力按下�确定:
                            Ps=1.5 P(且Ps≥På��1)                   ï¼ˆ2.7.2)
  å¼�中 P——设计压力(MPa);
     Ps——试验压力(MPa)。
    2)当设计温度≥200℃时,内压容器的试验压力按下å¼�计算:
                      
                Pt= Ps [σ] / [σ]t                                       ï¼ˆ2.7.3)          
å¼�中 Pt——设计温度≥200℃时的试验压力;
     Ps——低ã€�中压设备按 1.25P确定的试验压力(MPa),高压设备按1.5P确定试验压力;
     [σ]——试验温度下æ��料的许用应力;
     [σ]t——设计æ�¡ä»¶ä¸‹æ��料的许用应力; 
  (二)气压试验
  (1)设备气压试验的方法��求
  (2)设备气压试验压力的确定
  1)气压试验压力按下�确定:
                                  Ps= 1.15P                        ï¼ˆ2.7.4)
  2)当设计温度≥200℃时,内压容器的试验压力按(2.7.3)å¼�计算,å¼�中Ps按1.15P确定。 
  (三)气密性试验
  气密性试验主�目的是检查连接部�的密�性能。因气体比液体检�的��度高,因此用于密�性�求高的容器。设备气密性试验方法��求如下:
  1)容器�液压试验�格�方�进行气密性试验。
  2)气密性试验�压�求�气压试验。
  3)气密性试验压力等于设计压力。
  4)达到设计压力å�Žï¼Œç”¨æ¶‚刷肥皂方法检查,如无泄æ¼�,稳压30 min,压力ä¸�é™�,则气密性试验å�ˆæ ¼ã€‚如有渗æ¼�,则在返修å�Žé‡�新进行液压试验和气密性试验。
  (四)渗�试验
  渗�试验常用于检查近乎常压的设备。