您现在的�置:233网校>一级造价工程师>安装工程>计�安装考点

技术与计�(安装):采暖工程(二)

  (四)高层建筑热水采暖系统
  高层建筑楼层多,采暖系统底层散热器承�的压力加大,采暖系统的高度增加,更容易产生竖�失调。在确定高层建筑热水采暖系统与集中热网相连的系统型�时,�仅�满足本系统最高点�倒空��汽化,底层散热器�超压的�求,还�考虑该高层建筑采暖系统连到集中热网��会导致其他建筑物采暖散热器超压。高层建筑采暖系统的型�还应有利于�轻竖�失调。
  1.分区�系统
  将系统沿垂直方�分�两个或两个以上独立系统的型�,�将系统分为高�低区或高�中�低区,其分界线�决于集中热网的压力工况�建筑物总层数和所选散热器的承压能力等�件。低区�与集中热网直连或间接连接。高区部分�根�外网的压力选择间接连接的系统和�水箱或�水箱的系统。
  2.�线�采暖系统
  系统由垂直(或水平)的Π形管组�,�线系统的散热器通常采用串片散热器�蛇形管或埋入墙内的�射�。�线�采暖系统�能�轻系统失调,�能解决系统下部散热器超压的问题。系统分为垂直�线和水平�线系统。
  3.��管混��系统
  该系统中将散热器沿垂�分�组,组内为�管系统,组与组之间采用�管连接。利用了�管系统散热器�局部调节和�管系统�高系统水力稳定性的优点,�轻了�管系统层数多时,�力作用压头引起的竖�失调严�的倾�。但�能解决系统下部散热器超压的问题。
  4.热水和蒸汽混��系统
  对特高层建筑(例如全高大于160m的建筑),最高层的水�压力已超过一般的管路附件和设备的承压能力(一般为1.6MPa)。�将建筑物沿竖�分�三个区,最高区利用蒸汽�热媒��于最高区的汽水�热器供给蒸汽。下�的分区采用热水作为热媒,根�集中热网的压力和温度决定采用直接连接或间接连接。这�系统既�解决系统下部散热器超压的问题,���轻竖�失调。
  (五)分户热计�采暖系统
  分户热计�采暖系统与以往采用的水平�系统的主�区别在于:1.水平支路长度�于一个�户之内;2.能够分户计�和调节供热�;3.�分室改�供热�,满足��的室温�求。
  分户热计�采暖系统的主�形�有:分户水平�管系统�分户水平�管系统�分户水平��管系统�分户水平放射�系统
  (六)�射采暖系统
  1.概述
  �射采暖是指��围护结构内表�中一个或多个表�的温度,形�热�射�,���射�与人体�家具�围护结构其余表�的�射热交�进行采暖的技术方法。�射采暖具有节能�舒适性强�能实现“按户计��分室调温����用室内空间等特点。目��射采暖除用于�宅和公用建筑之外,还广泛用于空间高大的厂房�场馆和对�净度有特殊�求的场�。
  2.�射采暖的分类
  (1)按供热范围分类
  �以分为局部�射采暖(如燃气器具或电炉)和集中�射采暖。
  (2)按�射�温度分类
  高温�射采暖——�射�温度>150℃。
  中�低温�射采暖——�射�温度<150℃。水媒地�采暖�电热�顶或电热地�采暖等采暖方�,由于�射�表�温度一般控制在30℃以下,都属于低温�射采暖。
  (3)按热媒的�类分类
  �以分为热水�蒸汽�空气和电�射采暖。
  热水为首选热媒。与建筑结构结�的�射�用热水加热时温�慢,混�土��易出现裂�,�以采用集中质调节。用蒸汽作热媒时,温�快,混�土�易出现裂�,�能采用集中质调节。混�土�热惰性大,与蒸汽迅速加热房间的特点�相适应。用热空气作热媒,将墙�或楼�内的空腔作风�,使建筑结构厚度�增加。用电加热的�射�具有许多优越性,��温度容易控制,调节方便,但�消耗高��电能。用电作为能�采暖应进行技术�济论�。
  3.地��射采暖系统的组�
  地��射采暖系统主�由�闭阀�调节阀�关断阀�过滤器�热表�集水器�分水器�排气阀�加热管等组�。