您现在的�置:233网校>一级造价工程师>安装工程>计�安装考点

技术与计�(安装):通风工程(三)

  (�)通风(空调)系统的安装
  通风(空调)系统的安装包括:通风(空调)系统的风管�部件的制作与安装;通风(空调)设备的制作与安装;通风空调系统试�转�调试。
  1.通风(空调)管�安装
  (1)通风(空调)管�的分类(略)
  (2)通风(空调)管�的断�形状(略)
  (3)风管的规格和厚度(略)
  (4)风管的安装
  1)风管支架制作与安装(略)
  2)风管的制作与连接
  ①风管�现场制作或工厂预制,风管制作方法分为咬�连接�铆钉连接�焊接。
  a.咬�连接。将�相互接�的两个�边折�能相互咬�的��钩形,钩接�压紧折边。这�连接适用于厚度≤1.2mm的普通薄钢�和镀锌薄钢��厚度≤1.Omm的�锈钢�以�厚度≤1.5mm的��。
  b.铆钉连接。将两��连接的���边相��,并用铆钉穿连铆�在一起的方法。
  c.焊接。因通风空调风管密��求较高或��较厚�能用咬�连接时,��的连接常采用焊接。常用的焊接方法有:电焊�气焊�锡焊�氩弧焊。
  ②风管连接有法兰连接和无法兰连接。
  a.法兰连接。主�用于风管与风管或风管与部��件间的连接。法兰拆�方便并对风管起加强作用。
  �锈钢风管法兰连接的螺栓,宜用��质的�锈钢制�,如用普通碳素钢标准件,应按设计�求喷刷涂料。��风管法兰连接应采用镀锌螺栓,并在法兰两侧垫镀锌垫圈。硬�氯乙烯风管和法兰连接,应采用镀锌螺栓或增  强尼龙螺栓,螺栓与法兰接触处应加镀锌垫圈。
  b.无法兰连接
  圆形风管无法兰连接:其连接形�有承�连接�芯管连接�抱�连接。
  2.风管部件的安装(略)
  3.通风(空调)设备安装(略)
  4.通风(空调)系统试�转�调试
  通风(空调)系统安装完毕�,系统投入正�使用�,必须进行系统试�转�调试。其目的是使所有的通风(空调)设备�其系统,能按照设计�求达到正常��的�行。�时,通过试�转�调试,�以�现并消除通风(空调)设备�其系统的故障�施工安装的质�问题以�工艺上���的部分。通风(空调)系统试�转�调试一般�分为准备工作�设备�体试�转�无生产负���试�转�竣工验收�综�效能试验五个阶段进行。