(�)采暖入�装置
  室内采暖系统与室外供çƒç®¡ç½‘相连接处的阀门ã€�仪表和调压装置ç‰ç»Ÿç§°ä¸ºé‡‡æš–系统入å�£è£…置,其作用是用æ�¥æŽ¥é€š(或切æ–)çƒåª’,以å�Šå‡�压ã€�观测çƒåª’çš„å�‚数。通常入å�£è£…置应设在外网进å�£å¤„的用户房间内,有的设在地下室或地沟内。
  1.çƒæ°´é‡‡æš–系统入å�£è£…ç½®
ã€€ã€€çƒæ°´é‡‡æš–系统入å�£è£…置主è¦�由调压装置ã€�å…³æ–阀ã€�除污器ã€�压力表ã€�温度计ç‰ç»„æˆ�ã€‚å½“çƒæº�å�‚数比较稳定时,调压装置宜选用调压æ�¿è°ƒæ•´å�„建ç‘物入å�£å¤„供水干管上的压力。调压æ�¿æ��质,蒸汽应用ä¸�é”ˆé’¢ï¼Œçƒæ°´å�¯ç”¨é“�å�ˆé‡‘或ä¸�锈钢。当供çƒç³»ç»Ÿä¸�大时,也å�¯é‡‡ç”¨æˆªæ¢é˜€æ�¥è°ƒèŠ‚ï¼Œå…¶ç‰¹ç‚¹æ˜¯èŠ‚çº¦æŠ•èµ„ï¼Œä¸�æ˜“å µå¡žï¼Œå�ˆä¾¿äºŽæ£€ä¿®ã€‚当供çƒç³»ç»Ÿè¾ƒå¤§æ—¶ï¼Œå°¤å…¶æ˜¯æ”¹æ‰©å»ºç®¡ç½‘,宜用专门调节用的平衡阀,解决水平失调效果良好。平衡阀宜安装在回水管路上,尽å�¯èƒ½å®‰è£…在直管段上。
  当需è¦�计é‡�æµ�é‡�或çƒé‡�时,应在供水总管上除污器之å�Žè£…设æµ�é‡�计或çƒè¡¨ã€‚应装在æµ�é‡�计ã€�调压æ�¿å’Œæ··æ°´å™¨çš„å…¥å�£ç®¡æ®µä¸Šã€‚当çƒç½‘的供水温度高于采暖系统的供水温度,且çƒç½‘的水力工况稳定,入å�£å¤„的供回水压差足以ä¿�è¯�混水装置工作时,宜设混水装置,并安装在除污器之å�Žï¼Œå�¦åˆ™å�¯é‡‡ç”¨æ�¢çƒå™¨ã€‚
  2.蒸汽采暖系统入�装置
  蒸汽系统采暖,当供汽压力高于室内供暖系统压力时,应在供暖系统入å�£çš„供汽管上装设å‡�压装置。但当压差为0.1~0.2MPa时,å�¯å…�许串è�”安装两个截æ¢é˜€è¿›è¡Œå‡�压。
  当需从采暖入�分接出2个或2个以上分支环路,或虽是两个环路,但平衡有困难时,在入�处应设分汽缸或分水器。分汽缸安装时应��0.01�度,��排水�,在排水管上应设�水器。
  (�一)管�和设备的安装
  1.管��管�连接�管�安装
  掌�常用管�的�类�连接方法�安装方法。
  2.采暖设备安装
  掌æ�¡æ•£çƒå™¨ã€�膨胀水箱ã€�排气装置和除污器的安装è¦�求。
  3.采暖系统清洗�试压�试�行
  (1)采暖系统清洗
  室内采暖系统安装完毕�,在管路试压�,应进行采暖系统清洗,以去除�物。
  (2)采暖系统试压
  试压的目的是检查管路的机械强度与严密性。室内采暖系统试压,å�¯ä»¥åˆ†æ®µè¯•压,也å�¯ä»¥æ•´ä¸ªç³»ç»Ÿè¯•压。试压å‰�,在试压系统最高点设排气阀,在系统最低点装设手压泵或电泵。打开系统ä¸å…¨éƒ¨é˜€é—¨ï¼Œä½†é¡»å…³é—ä¸Žå®¤å¤–ç³»ç»Ÿç›¸é€šçš„é˜€é—¨ã€‚å¯¹çƒæ°´é‡‡æš–系统水压试验,应在隔æ–锅炉和膨胀水箱的æ�¡ä»¶ä¸‹è¿›è¡Œã€‚è¯•åŽ‹è¿‡ç¨‹åŒ…æ‹¬æ³¨æ°´æŽ’æ°”å’ŒåŠ åŽ‹æ£€æ¼�。
  (3)采暖系统试�行
ã€€ã€€çƒæ°´é‡‡æš–系统试è¿�行包括系统充水ã€�å�¯åЍè¿�行和åˆ�调节。
例题1. 布置简å�•,基建投资少,è¿�行管ç�†æ–¹ä¾¿ï¼Œæ˜¯çƒç½‘最普é��采用的形å¼�,æ¤ç§�管网布置形å¼�为( )。
A. 平行管网 B. �射管网 C. �状管网 D. 环状管网
ç”æ¡ˆï¼šC. æž�状管网
例题2. 与铸é“�æ•£çƒå™¨ç›¸æ¯”,钢制散çƒå™¨çš„特点有( )。
A. çƒç¨³å®šæ€§å¥½ B. è€�压强度高
C. 美观�尺寸� D. ��蚀性好
ç”æ¡ˆï¼šB. è€�压强度高 C. 美观ã€�尺寸å°�