技术与计�(土建)---钢筋混�土工程施工

第四节钢筋混�土工程施工
一�钢筋工程
(一)钢筋分类。与第二章第一节有关内容相�。
(二) é’¢ç­‹éªŒæ”¶
钢筋进场应有出厂质��明书或试验报告,��(盘)钢筋应有标牌,并分批验收堆放。验收内容包括查对标牌�外观质�检查�力学性能,�格�方�使用。
钢筋的外观检查:
热轧钢筋表��得有裂��结疤和折�。钢筋表�的凸���许超过螺纹的高度;冷拉钢筋表���许有裂纹和缩颈;钢铰线表��得有折断�横裂和相互交�的钢�,表�无润滑剂�油�和锈�。
力学性能检查:
钢筋进场时应按规定抽�试件�力学性能检验,其质�必须符�有关标准的规定。
钢筋进场时一般��化学�分检验。钢筋在加工过程当�现脆断�焊接性能�良或力学性能显著�正常等现象时,应对该批钢筋进行化学�分检验或其他专项检验。
(三)钢筋加工
钢筋的加工一般包括冷拉�调直�除锈�剪切�弯曲�绑扎�焊接等工�。
钢筋冷拉是在常温下对钢筋进行强力拉伸,使钢筋拉应力超过屈�点产生塑性�形,以达到�高强度(屈�强度)的目的。冷拉时,钢筋被拉直,表�锈渣自动剥脱,因此冷拉�但��高钢筋的强度,而且�时完�了调直�除锈工作。钢筋的冷拉�采用控制应力或控制冷拉率的方法。
�力钢筋的弯钩和弯折应符�下列规定:
HPB235级钢筋末端应�180度弯钩,其弯弧内直径�应�于钢筋直径的2.5�,弯钩的弯�平直部分长度�应�于钢筋直径的3�;当设计�求钢筋末端�135度弯钩时,HRB335级�HRB400级钢筋的弯弧内直径�应�于钢筋直径的4�,弯钩的弯�平直部分长度应符�设计�求;
钢筋��大于90度的弯折时,弯折处的弯弧内直径�应�于钢筋直径的5�。

(此表仅供�考,以教�为准)
除焊接�闭环��筋外,�筋的末端应�弯钩,弯钩形�应符�设计�求;当设计无�求时,应符�下列规定:
�筋弯钩的弯弧内直径除满足�力钢筋的弯钩和弯折的有关规定外,尚应��于�力钢筋的直径;
�筋弯钩的弯折角度:对一般结构,�应�于90度;对有抗震等�求的结构,应为135度
�筋弯�平直部分长度:对一般结构,�宜�于�筋直径的5�;对有抗震�求的结构,�应�于�筋直径的10�。

(å››) é’¢ç­‹è¿žæŽ¥
钢筋的连接方法有焊接连接�绑扎�接连接和机械连接。
1�钢筋连接的基本�求
(1)纵��力钢筋的连接方�应符�设计�求。
(2)在施工现场,应对钢筋机械连接接头�焊接接头的外观进行检查,并按规定抽�钢筋机械连接接头�焊接接头试件�力学性能检验。
(3)钢筋的接头宜设置在�力较�处。�一纵��力钢筋�宜设置两个或两个以上接头,接头末端至钢筋弯起点的�离�应�于钢筋直径的10�。
(4)当�力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时,设置在�一构件内的接头宜相互错开。
�一连接区段内,纵��力钢筋的接头�积百分率应符�设计�求;当设计无具体�求时,应符�下列规定:
1)在�拉区�宜大于50%。
2)接头�宜设置在有抗震设防�求的框架�端�柱端的�筋加密区;当无法�开时,对等强度高质�机械连接接头,�应大于50%。
3)直接承�动力�载的结构构件中,�宜采用焊接接头;当采用机械连接接头时,�应大于50%。