您现在的位置:233网校 >一级造价工程师 > 安装工程 > 计量安装考点

安装工程专业讲义:工业管道安装

来源:233网校 2015-02-21 00:00:00
  三、夹套管道系统
  (一)夹套管的组成
  夹套管在石油化工、化纤等装置中应用较为广泛,它由内管(主管)和外管组成。一般工作压力小于或等于25MPa、工作温度20~350℃,材质采用碳钢或不锈钢,内管输送的介质为工艺物料,外管的介质为蒸汽、热水、冷媒或联苯热载体等。
  1.夹套管型式
  夹套管的型式有内管焊缝隐蔽型与外露型两类。
  内管焊缝隐蔽型的内管焊缝均被外管所包覆,而内管焊缝外露型则将内管的焊缝暴露在外。一般工艺夹套管多采用内管焊缝外露型。
  2.夹套管分类
  夹套管按内管、外管进行分类。夹套管的类别不同,其制作、安装要求也不同。
  (二)夹套管制作
  夹套管的加工,应符合设计文件的规定。一般夹套管的制作程序如下:
  1.管子、管道附件,阀门及弹簧支吊架检验
  2.内管预制
  3.定位板设置
  (1)定位板尺寸。为了保证内、外管的夹套间隙均匀,应在内管外壁上焊以相同材质的定位板。定位板与外管内壁的间隙宜大于等于1.5mm。
  (2)定位板的安装。应不影响介质的流动和不妨碍内管与外管的胀缩。
  4.外管预制
  (三)夹套管安装
  (1)夹套管安装应在有关设备、支吊架就位、固定、找平后进行,且夹套管应先于邻近有关管道的安装。
  (2)夹套管穿墙、平台或楼板,应装设套管和挡水环。
  (3)夹套管上安装的阀门、仪表等已进行强度和密封试验,调试合格。
  (4)夹套管的内管管件应使用无缝或压制对接管件,外管可采用压制剖切件。
  (5)采用吊架固定时,其吊杆应按设计规定位移值的一半反向安装。两根位移不同的夹套管,不得使用同一根吊杆。
  (6)使用滑动支架时,滑动支架与导向板相对安装位置从支撑面中心向热膨胀反向偏移,其偏移值为位移值的一半。
  (7)夹套管焊缝的射线探伤要求应按规定执行。
  (8)夹套管的角焊缝和法兰焊缝均需进行着色试验检查,合格后方能进行下一步工作。
  (9)内管加工完毕后,焊接部位应裸露进行压力试验。试验压力应以内管的内部或外部设计压力大者为基准进行压力试验。稳压10mm,经检验无泄漏,目测无变形后降至设计压力,停压30mm,以不降压、无渗漏为合格。
  夹套管加工完毕后,套管部分应按设计压力的1.5倍进行压力试验。
相关阅读

添加一级造价师学习群或学霸君

领取资料&加备考群

加入备考学习群

加学霸君领资料

拒绝盲目备考,加学习群领资料共同进步!

互动交流
扫描二维码直接进入

微信扫码关注公众号

获取更多考试资料