您现在的位置:233网校>一级造价工程师>土建工程>计量土建考点

技术与计量(土建)---模板工程

来源:233网校 2008年1月6日

6.台模
台模是一种大型工具式模板,主要用于浇筑平板式或带边梁的楼板,一般是一个房间一块台模,有时甚至更大。利用台模施工楼板可省去模板的装拆时间,能降低劳动消耗和加速施工,但一次性投资较大。按台模的支承形式分为支腿式和无支腿式两类。前者又有伸缩式支腿和折叠式支腿之分;后者是悬架于墙上或柱顶,故也称悬架式。支腿式台模由面板(胶合板或钢板)、支撑框架、檩条等组成。支撑框架的支腿底部一般带有轮子,以便移动,有的台模没有轮子,在滚道上滚动。浇筑后待混凝土达到规定强度,落下台面,将台模推出墙面放在临时挑台上,再用起重机整体吊运至上层或其他施工段;亦可不用挑台,推出墙面后直接吊运。
7.隧道模板
隧道模是用于同时整体浇筑墙体和楼板的大型工具式模板,能将各开间沿水平方向逐段逐间整体浇筑,故施工的建筑物整体性好、抗震性能好、施工速度快,但模板的一次性投资大,模板起吊和转运需较大的起重机。隧道模有全隧道模(整体式隧道模)和双拼式隧道模两种。前者自重大,推移时多需铺设轨道,目前逐渐少用;后者由两个半隧道模对拼而成,两个半隧道模的宽度可以不同,再增加一块插板,即可以组合成各种开间需要的宽度。
8.永久式模板
永久式模板是指一些施工时起模板作用而浇筑混凝土后又是结构本身组成部分之一的预制板材。目前国内外常用的有异形(波形、密肋形等)金属薄板(亦称压型钢板)、预应力混凝土薄板、玻璃纤维水泥模板、小梁填块(小梁为倒T形,填块放在梁底凸缘上,再浇混凝土)、钢桁架型混凝土板等。预应力混凝土薄板在我国已在一些高层建筑中应用,铺设后稍加支撑,然后在其上铺放钢筋浇筑混凝土形成楼板,施工简便。压型钢板在我国一些高层钢结构施工中多有应用,施工简便,施工速度快,但耗钢量较大。
例题:大模板是一种大尺寸的工具式模板,不正确的叙述有[  D ] 
A. 面板若按单向板设计,则可能只有水平次肋
B. 面板若按单向板设计,则可能只有垂直次肋
C. 面板若按双向板设计,则不分主、次肋
D. 面板若按双向板设计,则分主、次肋
E. 装拆皆需起重机械吊装
2006考题:剪力墙和筒体体系的高层建筑混凝土工程的施工模板通常采用(BCE)
A组合模板B大模板C滑升模板D压型钢板永久式模板E爬升模板
分析:这道题目出得比较好,把教材中散乱的点集中到一个题目中,大家学习时要注意同类知识点的综合,再有要注意理解做法,对几种模版的做法理解了,就能判断出来。
(三)模板安装
模板安装应满足的要求里面应重点掌握(1)(3)(4)(6)(8)(10)条。(其余略)
(1)安装现浇结构的上层模板及其支架时,下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力,或加设支架;上、下层支架的立柱应对准,并铺设垫板。
(3)模板的接缝严密,不应漏浆;在浇筑混凝土前,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水。
(4)模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂,但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程施工的隔离剂。
(6)对清水混凝土工程及装饰混凝土工程,应使用能达到设计效果的模板。
(8)对跨度不小于4m的钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的1/1000~3/1000。
(10)模板安装应保证结构和构件各部分的形状、尺寸和相互间位置的正确性。
(四)模板拆除
1.模板拆除要求
(1)底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求;当设计无具体要求时,混凝土强度应符合表3.4.1的规定。
表3.4.1  底模拆除时的混凝土强度要求
构件类型
构件跨度(m)
达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率(%)
≤2
≥50
>2,≤8
≥75
>8
≥100
梁、拱、壳
≤8
≥75
>8
≥100
悬臂构件
≥100

(2)对后张法预应力混凝土结构构件,侧模宜在预应力张拉前拆除;底模支架的拆除应按施工技术方案执行,当无具体要求时,不应在结构构件建立预应力前拆除。
(3)后浇带模板的拆除和支顶应按施工技术方案执行。
(4)侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤。
(5)模板拆除时,不应对楼层形成冲击荷载。拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运。
2.模板拆除顺序
模板的拆除顺序一般是先拆非承重模板,后拆承重模板;先拆侧模板,后拆底模板。框架结构模板的拆除顺序一般是柱、楼板、梁侧模、梁底模。拆除大型结构的模板时,必须事先制定详细方案。
2、模板拆除顺序
拆模程序一般是先拆非承重部分、后拆承重部分,先拆侧模、后拆底模。
框架结构模板的拆除顺序一般是柱---楼板---梁侧模---梁底模。
例题:关于模板拆除正确的有[   ]
A. 模板的拆除顺序先拆侧模板,后拆底模板。
B. 板跨度6m,需达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75%才能拆除模板
C. 框架结构模板的拆除顺序一般是先拆楼板模板后拆柱模板、
D. 悬臂梁要达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75%才能拆除模板。
E. 拆除大型结构的模板时,必须事先制定详细方案。
答案:A.B.C .E 